Michal Pisarovic
Diskutér Přihlášen: 17.dub.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor, Autocad Stav: Offline Bodů: 42 |
Téma: Nadrz Zasláno: 05.srp.2015 v 15:11 |
Dobry den
Dostali sme poziadavku na konstruovanie a vyrobu nadrze na fosfat. Nemate nejaku normu? ma to byt klasicka nerezova nadrz. Teoreticky by stacila nora pre nerezove konstrukcie. Dakujem ps. Staci uplne obycajna zakladna norma. Jedna sa o nadzr 15m3. je hranata, zvarana a ma mat napust a vypust. fosfat sa zlieva pod uhlom nadrze. Nasiel som vela noriem no nic co by pasovalo. Dakujem za tipy. Upravil Michal Pisarovic - 06.srp.2015 v 12:07 |
|
Michal Pisarovic
Diskutér Přihlášen: 17.dub.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor, Autocad Stav: Offline Bodů: 42 |
Zasláno: 06.srp.2015 v 08:36 |
pliiis pomozte :)
|
|
vbehun
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1221 |
Zasláno: 06.srp.2015 v 09:55 |
Pokud jde o normu, pak tady máte přes stovku norem, v jejichž názvu se vyskytuje slovo "nádrž".
Blíže viz Vyhledávání v seznamu norem ÚNMZ |
|
=^..^=
|
|
Michal Pisarovic
Diskutér Přihlášen: 17.dub.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor, Autocad Stav: Offline Bodů: 42 |
Zasláno: 06.srp.2015 v 11:18 |
jedine co mi tam tak pasuje je : ČSN 69 8119-1
ale ani to celkom nieje ono. lebo neskladuju ropne produkty. je to vana na umyvanie fosfatom. a ani to odvzdusnovanie a prielezy nesedia. ma niekto dalsi napad? nekonstrujete nikto nerezove nadoby? nadrze? vane? ... Upravil Michal Pisarovic - 06.srp.2015 v 11:50 |
|
vbehun
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1221 |
Zasláno: 06.srp.2015 v 12:27 |
Nemůže to být z plastu? Máte tam i nějaké normy na plastové nádrže. A plast nerezne ...
--- Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 3: Konstrukce a výpočet hranatých nádrží s jednoduchou stěnou Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 2: Výpočet vertikálních válcových nádrží Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 1: Všeobecné zásady --- |
|
=^..^=
|
|
Michal Pisarovic
Diskutér Přihlášen: 17.dub.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor, Autocad Stav: Offline Bodů: 42 |
Zasláno: 06.srp.2015 v 12:44 |
no ved toto ze nomeze to byt z plastu to by bolo predsa priliz jednoduhe. aludia si veci radi komplikuju. poznate to
musi to byt z nereze :( |
|
vbehun
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1221 |
Zasláno: 06.srp.2015 v 13:04 |
Vyhledáváním v diplomových pracích VUT Brno jsem našel nejméně 10 nádrží včetně výpočtů.
Ale měli byste to zkonstruovat sami, takhle se nic nenaučíte. |
|
=^..^=
|
|
Michal Pisarovic
Diskutér Přihlášen: 17.dub.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor, Autocad Stav: Offline Bodů: 42 |
Zasláno: 06.srp.2015 v 13:17 |
mne pod nadrzou nenaslo nic
hladal som o hovorite na toto? https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=116151 moze byt? Upravil Michal Pisarovic - 06.srp.2015 v 13:21 |
|
vbehun
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1221 |
Zasláno: 06.srp.2015 v 13:50 |
Však aj SÚTN vie vyhľadávať ...
|
|
=^..^=
|
|
Michal Pisarovic
Diskutér Přihlášen: 17.dub.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor, Autocad Stav: Offline Bodů: 42 |
Zasláno: 06.srp.2015 v 14:06 |
o neni ono
|
|
Marfry
Diskutér Přihlášen: 14.čer.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 55 |
Zasláno: 06.srp.2015 v 14:06 |
Dobrý den,
pár norem pro návrh nádrže: Zatížení: ČSN/STN EN 1991-4 Ocelová konstrukce: ČSN/STN EN 1993-1-1 ČSN/STN EN 1993-1-4 ČSN/STN EN 1993-1-5 ČSN/STN EN 1993-1-6 ČSN/STN EN 1993-4-1 ČSN/STN EN 1993-4-2 Pokud je v nádrži vyšší teplota (>50 °C pro nerez, >100°C černá ocel), tak budete potřebovat ještě: EN 13084-7 - norma pro volně stojící komíny, kde jsou uvedeny vlastnosti materiálů za vyšších teplot. Výše uvedené normy se většinou používají všechny + ostatní např. pro zatížení ... |
|
Michal Pisarovic
Diskutér Přihlášen: 17.dub.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor, Autocad Stav: Offline Bodů: 42 |
Zasláno: 06.srp.2015 v 14:11 |
v nadrzi bude 80°C
|
|
vbehun
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1221 |
Zasláno: 06.srp.2015 v 14:12 |
STN EN 1993-4-2 (73 1405)
STN EN 1993-4-2/NA (73 1405) --- sú aj v tom PDF-ku (pozri vyššie) |
|
=^..^=
|
|
Marfry
Diskutér Přihlášen: 14.čer.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 55 |
Zasláno: 06.srp.2015 v 14:17 |
Pro nerez se při 80°C redukuje mez kluzu a modul pružnosti (hodnoty pro různé druhy nerezových oceloví viz EN 13084-7).
|
|
Michal Pisarovic
Diskutér Přihlášen: 17.dub.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor, Autocad Stav: Offline Bodů: 42 |
Zasláno: 06.srp.2015 v 14:20 |
ano tu 4-2 som objednal :) cakam kedy pride
pridam do dokumenatcie este skusku tesnosti ? co myslite? budu tam vlastne dva otvory |
|
Marfry
Diskutér Přihlášen: 14.čer.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 55 |
Zasláno: 06.srp.2015 v 14:40 |
Zdravím,
zkouška těsnosti je dobrý nápad. Co se týká norem, tak jen 1993-4-2 Vám určitě stačit nebude, protože ty normy jsou provázané a odkazují se mezi sebou, takže budete ještě potřebovat minimálně i 1993-4-1 a bohužel i ty ostatní, podle toho kolik toho budete případně počítat... |
|
Michal Pisarovic
Diskutér Přihlášen: 17.dub.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor, Autocad Stav: Offline Bodů: 42 |
Zasláno: 06.srp.2015 v 14:51 |
co znamena: podle toho kolik toho budete případně počítat... ? |
|
Marfry
Diskutér Přihlášen: 14.čer.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 55 |
Zasláno: 07.srp.2015 v 07:21 |
Zdravím,
v případě nádrží se posuzují mezní stavy únosnosti (LS1 - plasticitia, LS2 - cyklická plastifikace, LS3 - boulení, LS4 - mezní stav únavy) a mezní stav použitelnosti - deformace. Rozsah výpočtů závisí např. na četnosti opakování zatížení, zvoleném způsobu výpočtu,... |
|