Nikus_8 ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 25.říj.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autovad 2010 Stav: Offline Bodů: 5 |
![]() Zasláno: 07.lis.2010 v 15:44 |
Ako naznačím do pôdorysu suterénu, že som okolo podpivničenej časti použila Styrodur, okolo ktorého je navrhnutá nopová fólia. Ako mám tu foliu zaznačiť, aby sa vedelo, že je tam.
|
|
![]() |
|
be_em ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
![]() |
Priznám sa, nikdy som vo svojich projektoch nepoužil nopovú fóliu ale ja by som ju označil ako hydroizoláciu s nejakým rozlíšením od klasickej hydroizolácie /iný typ čiary, väčšia hrúbka/ a dal poznámku že ide o nopovú fóliu - drenážnu ochrannú vrstvu. Alebo takto:
![]() ![]() |
|
![]() |
|
PepaR ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6206 |
![]() |
Zdravím, osobně si myslím, že toto by se do půdorysu nemělo značit. Jedná se o doplňkové opatření pro snížení namáhání kce vodou, nikoliv o opatření hydroizolační. Naopak určitě by se nopová fólie měla objevit ve výpisu skladby.
Pokud byste ale moc chtěl, tak bych to označil jiným druhém čáry, ale potom byste už mohl rovnou značit i separační vrsvy ve skladbách teras atd. U výkresů detailů, kde kreslím vše bych si nopovou fólii pak přidal do legendy.
Kdyžuž jsme ale u toho, nemá někdo prosím nadefinován tento typ čáry tj. pro nopovou fólii? Upravil PepaR - 08.lis.2010 v 00:20 |
|
![]() |
|
Nikus_8 ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 25.říj.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autovad 2010 Stav: Offline Bodů: 5 |
![]() |
Ďakujem, pomohol si mi. Vďaka
|
|
![]() |
|
Nikus_8 ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 25.říj.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autovad 2010 Stav: Offline Bodů: 5 |
![]() |
Obidvaja. Cením
|
|
![]() |
|
be_em ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
![]() |
Ešte malá poznámka: vzhľadom na to ako je táto fólia už pár rokov v "móde" a ako zle a nevhodne sa používa pri niektorých detialoch (a stavbári jú dávaju všade do zeme aj keď ju netreba) určite by som ju do výkresov a do výkresov detailov kreslil. Kedže má nezanedbateľnú hrúbku kreslil by som ju čiarou ako v priloženom obrázku č. 2 (vyššie) - "šesťuholníková" vlnovka
|
|
![]() |
|
Mrázek ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
TOP uživatel ![]() ![]() Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
![]() |
Pepo, Pepo, ty stárneš. Vůbec sis nevšiml, že dotaz vznesla dáma a odpovídáš ji jako chlapovi.
|
|
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s. AIP 2018, ACADM 2018, Vault Pro 2018 |
|
![]() |
|
Buba ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
![]() |
Taktiež ako mechanická ochrana asfaltových lepeniek. Potom sa stretnete s problémom, či nopami k lepenke, alebo smerom von. Výrobcovia uvádzajú nopami k lepenke, ale asi neuvedomujú, že tlakom prisypanej zeminy sa nopy vtlačia do lepenky.
Nezabudnite na prekryv cca 10-15cm
Nopová fólia sa používa podľa mňa z dôvodu dobrých skúseností z minulosti (bola používané ako jediná hydroizolácia bez asfaltových lepeniek), je dostatočne pevná a vydrží aj tlak kamienkov. Jej nevýhodou bolo zle prevedenie prekrytia pri realizácii. Prekryvy sa zliepali silikónom, avšak ten nechytil dostatočne pokiaľ bola nopovka zaprášená. Čo je na stavbe samozrejmosť.
Ja odporúčam z vlastnej skúsenosti asfaltovú hydroizoláciu poistenú nopovou fóliou.
Ešte je možnosť prevedenia vodotesnej hydroizolačnej vane z materiálu používaného aj na zelené strechy a jazierká (nespomeniem si na názov), ten je kvalitatívne na tom podľa mňa najlepšie. Čo sa týka ceny treba prerátať materiál aj s prácou a zarátať riziká. V súčasnosti by som ale asi volila druhú možnosť aj keď je na prvý pohľad drahšia.
Toto je môj pohľad na vec zo strany projektanta-investora-dozora. :)
PS: Určite by som to zakreslila do výkresu. Stačí ako vlnkovú čiaru. Pokiaľ sa to dáva na hranicu izolácia - obsyp tak hrúbka vo výkrese nehrá rolu. Dôležitá je výraznosť čiary na pohľad a prehľadná legenda.
|
|
![]() |
|
zdrk ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1803 |
![]() |
Člověk by si neměl pozor na pojmy - nopová fólie není hydroizolace.
|
|
![]() |
|
Buba ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
![]() |
Písala som, že v minulosti bola používaná ako hydroizolácia, v súčasnosti ako poistná hydroizolácia, prípadne mechanická ochrana asfaltových lepeniek.
|
|
![]() |
|
zdrk ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1803 |
![]() |
Tak jsem to nemyslel. To bylo jen malé upozornění pro ostatní, stále se setkávám s tím, že ji chtěji použít jako hlavní izolaci. Proto nedoporučuji poze to slovní spojení hydroizolace - nopová fólie.
|
|
![]() |
|
PepaR ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6206 |
![]() |
Nedá mi to a připíšu jen pár poznámek:
Upravil PepaR - 08.lis.2010 v 19:08 |
|
![]() |
|
PepaR ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6206 |
![]() |
|
|
![]() |
|
Nikus_8 ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 25.říj.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autovad 2010 Stav: Offline Bodů: 5 |
![]() |
Není začo. Naučila som sa viac, ako som čakala. |
|
![]() |
|
PepaR ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6206 |
![]() |
Málem jsem přehlédl tento problém. Nopy se dáváji směrem k hydroizolaci, abyste vzduchovou mezeru a zároveň tak chránili hydroizolaci proti poškození. Pokud byste ji dali obráceně, tak popřete jednu z jejich funkcí. Ochranu proti protlačení nopů do hydroizolace může tvořit nakašírovaná geotextilie (ale to jsem již psal).
Ještě by se dalo debatovat o problematice prořezu nopů, ale to už si nechme na jindy ;).
|
|
![]() |