Dobrý den,
potřeboval bych poradit s kótováním trojúhelníkových oken. Máte s tím někdo zkušenosti? Zajímalo by mě jak se to běžně dělá, abych si nevymýšlel nějaké nesmysly. Díky. |
|
![]() |
|
PepaR ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6206 |
![]() |
Dobrý den,
konkrétní případ na to asi v literatuře nenajdete (nebo o něm nevím ;). Řešil bych to ale jako klasické okno, tzn okótovat rovnoběžně se stěnou pro jednu i druhou hranu okna, včetně parapetu. Pokud se na to podívám z pohledu stavby, tak mě zajímá otvor, který mám nechat pro okno a který zakótuji koordinačními rozměry. PS: Ve finále by si měl dodavatel oken rozměry otvorů ještě přeměřit, protože okna se dělají na míru (doporučuji dát poznámku o přeměření, tj. zjištění skutečných rozměrů otvorů pro výplně otvorů do výpisů PSV).
Upravil PepaR - 04.říj.2011 v 07:21 |
|
![]() |
|
zdrk ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1803 |
![]() |
Párkrát jsem je kótoval stylem šířka / jedna výška - druhá výška (a parapet) - příklad 1000/0-1000(1000).
Podobným style kótuji i klenutá okna - zatím si ze stavby nikdo nestěžoval a udělali to jak měli. |
|
![]() |
|
PepaR ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6206 |
![]() |
Špatně jsem to pochopil, měl jsem na mysli okno v rohu (viz obrázek). Omlouvám se.
V případě trojúhelníku v pohledu okno kótuji obdobně jako zdrk, kdy jsem vycházel ze způsobu kótování klenby. Tzn. Okótuji šířku a pod ní první a druhou výšku, oddělenou pomlčkou a do závorky hodím výšku parapetu. Příklad: 1500/1000-1500(850) Upravil PepaR - 04.říj.2011 v 08:53 |
|
![]() |
|
hardym ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 03.říj.2011 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 2 |
![]() |
Díky. Pomohli jste mi.
|
|
![]() |
|
PepaR ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6206 |
![]() |
Nemáte zač. PS:Našel jsem si chvilku a udělal k tomu i obrázek:
Upravil PepaR - 04.říj.2011 v 10:43 |
|
![]() |