CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit a dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru.
Fórum nenahrazuje technický support firmy CAD Studio - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.cadstudio.cz
  FAQ FAQ  Prohledat fórum   Události   Registrovat Registrovat  Přihlásit Přihlásit

Téma uzavřenoKóta hrubé výšky dveří

 Odpovědět Odpovědět
Autor
kapul Zobrazit panel
Nováček
Nováček


Přihlášen: 27.lis.2010
Lokalita: ČR (ZL)
Používám: intelicad
Stav: Offline
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kóta hrubé výšky dveří
    Zasláno: 23.dub.2012 v 15:59
Prosím o radu.Jak docílím toho,aby se mi při kótování dveřního otvoru v Revitu zobrazila hrubá výška otvoru a ne výška dveřního křídla?Zkoušel jsem upravit nastavení v rodině dveří ,ale jaksi se mi to nedaří.Děkuji předem za náměty

Upravil kapul - 23.dub.2012 v 16:01
Zpět nahoru
Peter Jirat Zobrazit panel
TOP uživatel
TOP uživatel


Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám: ACAD ->2014, Revit ->2014
Stav: Offline
Bodů: 1546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2012 v 09:33
Obavám se, že stejně "blbě" jako parapet oken - tzn popiskou (tagem), který z rozměru dveří přenese hodnotu parametru Rough Height (hrubá výška). Kéž bych se mýlil. A taky dost nechápu, proč CADStudio ve své aplikaci RevitTools používá při kotovaní dveřního otvoru ve stěně hodnotu Height namísto Rough Height.
Zpět nahoru
statecny Zobrazit panel
CAD Studio support
CAD Studio support
CAD Studio - Autorizovaný dealer Autodesk
CAD Studio a.s.

Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JČ)
Používám: Revit, AutoCAD Plant 3D, Navisworks
Stav: Offline
Bodů: 302
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2012 v 21:08
Kóta odečítá z dveří/oknen hodnotu parametru "Výška". Je tedy třeba upravit rodinu dveří tak, aby pro výšku otvoru byl použit parametr "Výška". Pro dveřní křídlo je pak třeba vytvořit nový parametr.
Druhá možnost je jak píše pan Jirát - vytvořit si vlastní popisku.
 
V aplikaci RevitTools je použita popiska dveří s parametrem Výška (a Výška dveřnho křídla) z důvodu, že dveře používané v naší šabloně a dodávané v knihovnách používají parametr Výška právě pro výšku otvoru a ne dveřního křídla.
Václav Statečný

CAD Studio a.s.
Zpět nahoru
Peter Jirat Zobrazit panel
TOP uživatel
TOP uživatel


Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám: ACAD ->2014, Revit ->2014
Stav: Offline
Bodů: 1546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2012 v 13:35
Původně odeslal(a) statecny statecny napsal:

V aplikaci RevitTools je použita popiska dveří s parametrem Výška (a Výška dveřnho křídla) z důvodu, že dveře používané v naší šabloně a dodávané v knihovnách používají parametr Výška právě pro výšku otvoru a ne dveřního křídla.
:-) To už jsme diskutovali před několika lety a dle mého je to špatně (jak ze strany Autodesku tak i tohoto způsobu). Šablona dveří má několik základních výchozích parametrů (Height, Width, Rough Height, Rough Width), na které se následně nabalují popisky. Z názvu i zvyklostí plyne, že Rough je čistý rozměr + rám (tedy stavební otvor). Proto taky vždy byla rozměrová popiska dveří Width/Height. Jak se začal Revit přizpůsobovat místním normám/zvyklostem, tak jsme vymýšleli různé způsoby jak toto řešit. A tak vznikají popisky jako CistaSirka/CistaVyska atd. místo toho, že stačilo dodělat přepínač do kótování (pro dveřní otvor použij buď Height nebo Rough Height) a všude na světě včetně Česka se může používat jednotná popiska Width/Height. Ale to by chtěl člověk asi moc.
Zpět nahoru
IvanaV Zobrazit panel
Zasloužilý člen
Zasloužilý člen


Přihlášen: 01.lis.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám: Revit 6-2013, AutoCAD obcas
Stav: Offline
Bodů: 225
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2012 v 15:05
díky panu Jirátovi za připomínku.
Přijde mi, že hrubá výška dveří, L/P dveře, nekótované parapety, legendy bez obrázků, ... občas zastiňují pozitivní schopnosti Revitu :)
Zpět nahoru
Peter Jirat Zobrazit panel
TOP uživatel
TOP uživatel


Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám: ACAD ->2014, Revit ->2014
Stav: Offline
Bodů: 1546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2012 v 13:24
Jen malá ukázka toho, jaký "zmatek" vládne světem, když výrobce sw nechá tvořit uživatele:
 
 
Zpět nahoru

Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk

Příbuzné CAD tipy:
Tip 6230:Jak nastavit zobrazení výškových kót Revitu ve tvaru ±0.000, +1.000 ?
Tip 5943:Klávesové akcelerátory pro Autodesk Revit.