Téma: Elektřina v koupelně - normy/praxeZasláno: 29.čer.2012 v 10:09 |
|
Dobrý den,
měl bych dotaz na pány projektanty zabývajícíse koupelnami. Jak je to s rozmístěním zásuvek a osvětlení v rámci koupelny? O členění na zóny vím, ale co v případě, že zóna 2 vychází "mimo koupelnu". Tedy koupelna o rozměrech 1,5 x 1,4m s vanou 1,5 x 0,75 m podél zdi? Dle norem bez zásuvky?! - Jde o zásuvky na pračku a druhá (samostatný jistič 6A) na holicí strojek/fén a pod... Případně jak je to s osvětlením zrcadla nad umyvadlem v případě umyvadla nad vanou (Ravak BeHappy) - lze případně s jakým krytím? Díky Upravil Cheff - 29.čer.2012 v 10:10 |
|
![]() |
|
Jiri.Jukl
Nováček
Přihlášen: 19.čer.2012 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 2 |
Možnosti příspěvku
Poděkování(0)
Citace Odpověď
Zasláno: 29.čer.2012 v 13:32 |
|
Zdravím. Sice nejsem projektant ale elektrikář, ale snad Vám odpovím. Vše je dáno zónami které jste zmínil. Přímo nad vanou nesmí být do výšky 2,25 žádný zdroj na 230V. Zároveń s hranou vany už může být ale je zde potřeba v koupelně použít chránič (s max vybavovacím proudem 30mA) ne pouze samostatný jistič. Pokud budete chtít připojit zrcadlo měl by být pevným spojem v montážní krabici nejméně IP4X.
Snad jsem Vám odpověděl jak jste potřeboval. Upravil Jiri.Jukl - 29.čer.2012 v 13:42 |
|
![]() |
|
Cheff
TOP uživatel
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP1), AutoCAD 2013 Stav: Offline Bodů: 442 |
Možnosti příspěvku
Poděkování(0)
Citace Odpověď
Zasláno: 29.čer.2012 v 15:30 |
|
Děkuji je to přesně to co jsem potřeboval vědět!
Ještě jeden dotaz jak je to s rozvodem 12V? To je normováno podobně? (např. bodové osvětlení) Upravil Cheff - 29.čer.2012 v 23:58 |
|
![]() |
|
Jiri.Jukl
Nováček
Přihlášen: 19.čer.2012 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 2 |
Možnosti příspěvku
Poděkování(0)
Citace Odpověď
Zasláno: 02.čvc.2012 v 07:44 |
|
Pokud to děláte kvůli revizi tak určitě pračka v takto malém prostoru bude problém. Pokud ne je pouze na Vás jestli si jí tam dáte. Ale v tom případě zdroj připojení co nejdále od vady nebo umyvadla tak aby na tento zdroj nebylo možno dosáhnout z vany, pevně připojen v krabici s jištěním co jsem psal a přes chránič jistič. Je to sice dražší řešení, ale bezpečnější. A s napětím 12 V. V zóně 1 smí být max AC25V a stejnosměrných 60V(ale taktéž přes chránič jistič s max.vybavovacím proudem 30mA), ale přípojný bod mimo zónu 0 nebo 1 - tudíž ne nad vanou ale mimo.
|
|
![]() |
|
Buba
TOP uživatel
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Electrical 2013 SP1 Stav: Offline Bodů: 1439 |
Možnosti příspěvku
Poděkování(0)
Citace Odpověď
Zasláno: 02.čvc.2012 v 09:24 |
![]() |
|
Cheff
TOP uživatel
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP1), AutoCAD 2013 Stav: Offline Bodů: 442 |
Možnosti příspěvku
Poděkování(0)
Citace Odpověď
Zasláno: 10.čvc.2012 v 10:23 |
|
Mnohokráte děkuji za odpovědi.
Ještě mě napadá, jak je řešena zóna v případě asymetrické vany (již zmiňovaný koncept), bere se přesný půdorys vany, nebo "obdélník" v širším místě. A jak by se revizák tvářil na 220V těsně pod hranicí 600mm. 600mm = Cca osa zásuvky, hrana by seděla v rohu. Po přehození na druhou zeď by byla norma těsně splněna, ale to je bohužel panel a nikoli jen Ytong... |
|
![]() |
|
Buba
TOP uživatel
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Electrical 2013 SP1 Stav: Offline Bodů: 1439 |
Možnosti příspěvku
Poděkování(0)
Citace Odpověď
Zasláno: 12.čvc.2012 v 12:20 |
|
Pevna prepazka (stena a pod.) Vas presuva do inej zony. Normy nie su na otravu zivota, ale zvlast elektrikarske maju funkciu hlavne pre ochranu zivota. V minulosti som mala velmi dobreho skolitela na normy, ktory nam povedal jednu uzitocnu polopatisticku pomocku. Co sa tyka priestorov umyvacich (umyvadlo, vana, sprcha) je pravidlo, aby nebolo mozne dotknut sa sucasne vody a vodivej casti elektrickeho zariadenia (zona 0 a 1). Dalsia zona urcuje nebezpecenstvo dostreku vody (pri spliechani, sprchovani, vypadnutej sprchy z ruky, pripadne blazneni sa s vodou). Vzdy v tychto pripadoch je totiz nebezpecenstvo urazu el. prudom, ktore zvycajne konci smrtou. Poznam osobne pripad, ked pani spadol do napustenej vane beziaci fen a ona ho chcela vybrat. Keby nebola zasuvka v zone 1, este mohla zit. Takze zvazte sam. Existuje mnozstvo revizakov, ktory opeciatkuju hocijaku blbost za par supov, ale ide o Vasu bezpecnost a bezpecnost ludi, ktori v buducnosti pouziju Vasu kupelnu. Trebars aj potom ako byt alebo dom predate.
|
|
![]() |
|
Bonavox
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
Diskutér
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: progeCAD, ePLAN Electric P8 Stav: Offline Bodů: 24 |
Možnosti příspěvku
Poděkování(0)
Citace Odpověď
Zasláno: 18.pro.2012 v 23:13 |
Není mi moc jasné, podle čeho usuzujete, že zóna 2 Vám vyjde mimo koupelnu, protože podle platné ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 je zóna 2 do vzdálenosti 60 cm od zóny 1. 0,75 m + 0,6 m = 1,35 m ... ke zdi Vám zbyde 5 cm, což znamená, že na protější zeď se zásuvka vejde :-)
Mimochodem proudové chrániče jsou povinné pro všechny zásuvky přístupné laikům už od roku 2007. Netřeba je zdůrazňovat jen pro koupelnu. Jinak na zóny pozor, nedržte se ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, ale TNI 33 2000-7-701. V ČSN je to totiž tak nešťastně (blbě), že k uvedeným obrázkům si musíte ještě promítnout národní dodatky z přílohy ZA. Hlavní rozdíl je v tom, že nad zónou 1 je zóna 2, což je v TNI zobrazeno správně. |
|
![]() |
|
Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk
Odpovědět
|
|
| Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 3,344 sekund.

![Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor a další produkty Autodesk - od firmy CAD Studio [www.cadforum.cz] Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor a další produkty Autodesk - od firmy CAD Studio [www.cadforum.cz]](http://www.cadforum.cz/common/3d_cs2_t.gif)
Hlavní stránka
Diskuzní fórum
Tipy a triky
Download
CAD bloky
Školení/výuka
Video ukázky
Práce, místa
CAD wiki
CAD produkty
Web odkazy
VIP podpora
CAD Shop
Vyhledat



Možnosti tématu
Možnosti příspěvku
Poděkování(0)


Cheff napsal: