CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy Arkance Systems (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.cadstudio.cz
  FAQ FAQ  Prohledat fórum   Události   Registrovat Registrovat  Přihlásit Přihlásit

Téma uzavřenoSvařované sítě v šikmé desce

 Odpovědět Odpovědět archiv
Autor
Hanz10 Zobrazit panel
Diskutér
Diskutér

Přihlášen: 19.kvě.2016
Lokalita: Czech Republic
Používám:
Revit 2016, AutoCAD2015
Stav: Offline
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Svařované sítě v šikmé desce
    Zasláno: 25.kvě.2016 v 11:25
Zdravím lidi, mám takový problém když hci položit svařované sítě do šikmé desky například v podlaze u ramp, tak mi svařované sítě vkládá revit vodorovně, zkoušel jsem i tuto desku vyztužit pomocí plochy a i tady se to vyztuží vodorovně. A to i v případě, pokud zvolím referenční rovinu na plochu šikmé desky, tak jakmile kliknu na plcoha výztuže, nebo svařované sítě, tak rovina automaticky přeskočí na vodorovnou.

Řešil už někdo tento problém a víte jak na to ? 

Děkuji za jakoukoliv radu.Wink
Zpět nahoru
Peter Jirat Zobrazit panel
CAD/BIM manager
CAD/BIM manager
Avatar

Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
ACAD ->2021, Revit ->2022
Stav: Offline
Bodů: 3927
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2016 v 12:03
Zkoušel jsem to v 2017, na konstrukční podlahu ve sklonu (sklon pomocí šipky sklonu) dám jak síť na plochu tak i samostatnou síť vždy ve sklonu desky.
V desce upravené pomocí editace bodů to nefunguje, tam je síť vodorovná. 


Upravil Peter Jirat - 25.kvě.2016 v 12:08
Zpět nahoru
Peter Jirat Zobrazit panel
CAD/BIM manager
CAD/BIM manager
Avatar

Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
ACAD ->2021, Revit ->2022
Stav: Offline
Bodů: 3927
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2016 v 12:22
A když jsme u tohoto problému, tak zas jeden chaos u CZ překladu - plocha svařované sítě má být hostována podlahou (Floor), ale v CZ je hostována "podlaží" mělo by být "podlaha".
Zpět nahoru
statecny Zobrazit panel
Arkance Systems support
Arkance Systems support
Avatar
Arkance Systems

Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JČ)
Používám:
Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360
Stav: Offline
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2016 v 12:56
Děkujeme za upozornění. Pošleme k opravě.
Václav Statečný

Arkance Systems CZ s.r.o.
Zpět nahoru
Hanz10 Zobrazit panel
Diskutér
Diskutér

Přihlášen: 19.kvě.2016
Lokalita: Czech Republic
Používám:
Revit 2016, AutoCAD2015
Stav: Offline
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2016 v 20:30
Díky moc, máte pravdu, přesně jak říkáte, byla ta deska dělaná přes editaci bodů. Já ottiž modeluji jen výztuž, a modeluje ty tvary nekdo jiný. Tak aspon vím :) Jen tak malá otázka na závěr, dají se tam ty sítě vložit i když to je přes tu editaci ? nebo to musím předělat tu desku přes ten sklon ? ( jelikož pak píše různá upozornění na rozpojení zdí, a výškové kóty apod. ) 

Díky moc :) 
Zpět nahoru
Michalkacerik Zobrazit panel
Zasloužilý člen
Zasloužilý člen
Avatar

Přihlášen: 24.úno.2012
Lokalita: Slovensko
Používám:
Revit
Stav: Offline
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2016 v 08:17
V profesných Revitoch je viacero obmedzení a nedokonalostí. Architekt väčšinou nepozná tieto zvláštnosti a záludnosti, pokiaľ nezačne spolupracovať s profesiami npr. pre spoluprácu s  MEP musia byť všetky podhľady a strecha modelované ako podlahy, inak sa nedajú kopírovať a sledovať u statiky sú to ako uvádzate šikmé výstuže a určite sa najde časom ďalšie a ďalšie .... Jednoducho nie je to dokonalý software, stále je čo vylepšovať. Pravdepodobne všetky takéto šikmé podlahy v modele budú musieť byť premodelované. V rámci spolupráce s architektami to v mojom prípade vyriešili tak, že pôvodné strechy a stropy v modeli  nechali, boli už viazané na výkresy, výkazy a ďalšie tabulky. Pre MEP profesiu vymodelovali  duplikáty, ktoré priradili do nových worksheetov, ktoré potom vo vlastnom modele vo vsťahu k tabulkám a výkazom vypli pomocou filtrov.


Upravil Michalkacerik - 26.kvě.2016 v 08:21
Zpět nahoru
Hanz10 Zobrazit panel
Diskutér
Diskutér

Přihlášen: 19.kvě.2016
Lokalita: Czech Republic
Používám:
Revit 2016, AutoCAD2015
Stav: Offline
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2016 v 16:07
Děkuju moc :) A jeste jeden detail, u svarovanych siti v rezech se mi zobrazuje pouze podelna vyztuz a ne pricna, a kdyz vyberu svarovanou sit, tak nejde upravit stav viditelnosti jak u klasickych vyztuzi, napriklad na stav nezakryty. Jak toto vyresit aby se mi zobrazovala ve vykresu cela sit ? diky moc :) 
Zpět nahoru

Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk

Příbuzné CAD tipy:
Tip 12168:Revit - šikmá deska s příčným spádem.
Tip 7047:Jak doplnit vlastní materiály do nabídky materiálů svarů?
Tip 8143:Revit chyba: Čára je příliš krátká
Tip 10851:iLogic - jak ve výkresu zpracovat materiál a cestu součásti?
Tip 9476:Ukládání DWG kopie IDW výkresu pojmenované podle revize.
Tip 8717:Jak ve výkresu zobrazit těžiště podsestavy?


 Odpovědět Odpovědět

Přejít na fórum Oprávnění fóra Zobrazit panel



Stránka byla vygenerována za 0,609 sekund.