Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor, Revit a další produkty Autodesk - od firmy Arkance Systems [www.cadforum.cz]
CZ | SK | EN | DE
Přihlášení
či registrace
   právě nás čte: 10045 
RSS kanál - CAD tipy RSS tipy
RSS diskuze

Diskuze Diskuzní fórum, poradna

 

NápovědaCAD diskuze, rady, výměna zkušeností

 
CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy Arkance Systems (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.cadstudio.cz
  FAQ FAQ  Prohledat fórum   Události   Registrovat Registrovat  Přihlásit Přihlásit

Téma uzavřenoZábradlí na vnějších schodištích

 Odpovědět Odpovědět archiv
Autor
Mantlík Zobrazit panel
TOP uživatel
TOP uživatel

Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
ACAD/Map/Civil R10-> 2022
Stav: Offline
Bodů: 2527
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zábradlí na vnějších schodištích
    Zasláno: 08.čer.2017 v 20:28
Dobrý den všem
Byl jsem zaskočen dotazem
 "Kdy musí být na schodištích v terénu (na chodnících apod.) zábradlí? a jaký předpis to určuje ?"
Nebudeme se bavit o "větších" schodištích (tj. 6 a více stupňů). Osobně dávám aspoň jednostranné zábradlí už od 4 stupňů.
Nenašel jsem nic jiného, než ČSN 73 4130 a neurčité zmínky v ČSN 73 6110.
Máte někdo ještě jiný zdroj?
Díky
J. Mantlík

Zpět nahoru
_vlk Zobrazit panel
Zasloužilý člen
Zasloužilý člen

Přihlášen: 24.bře.2006
Lokalita: ČR (JM)
Používám:
Civil 3D
Stav: Offline
Bodů: 238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2017 v 07:50
Dobrý den,
ČSN 743305  Ochranná zábradlí.
Zpět nahoru
zdrk Zobrazit panel
TOP uživatel
TOP uživatel

Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Používám:
Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015
Stav: Offline
Bodů: 1790
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2017 v 08:15
Mě učitel a první šéf vtloukal do hlavy, zábradlí dělej od výškového rozdílů vyšší než 500 mm. Ale úředník je úředník.
Dělal jsem zábradlí i na 300 mm.
Pro NIPI i na 100 mm - vyrovnávací rammpička. V projektu byla i druhá pro využívání imobilních, ale chteli je mít takto obě.
Zpět nahoru
PepaR Zobrazit panel
CAD/BIM manager
CAD/BIM manager
Avatar

Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Používám:
ruky a hlavu (občas ;)
Stav: Offline
Bodů: 6187
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2017 v 08:35
Dobrý den,

povinnost zřídit zábradlí je dle šířky a hloubky volného prostoru, která je uvedena, jak píše _vlk v ČSN 74 3305. Při volné hloubce 0,5 m to vychází již od cca 3 schodů.

Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/SP_Zabradli.jpg




Upravil PepaR - 09.čer.2017 v 08:48
Zpět nahoru
Mantlík Zobrazit panel
TOP uživatel
TOP uživatel

Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
ACAD/Map/Civil R10-> 2022
Stav: Offline
Bodů: 2527
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2017 v 09:57
Díky za odpovědi
ad ČSN 74 3305 - tuto normu znám, jeji jméno je OCHRANNÁ zábradlí a řeší ochranu před (bočním) pádem do hloubky, což u menších terénních schodišť nehrozí, protože jsou zpravidla v úrovni svahu ...
Naším problémem je spíše pád po schodech, proto přeneseně 4 stupně jsou už víc, než 50 cm, tak tam už zábradlí stejně, jako kolega zdrk dávám. (ale už dlouho jsem nedělal míň schodů, než 6)
Ale dostal jsem dotaz "odjinud" (snad se jedná o pád na schodech - 4 stupně? nic víc nevím)  a nikde jsem na něj nenašel závaznou odpověď
PS. Terénní schody a zábradlí na nich neřeší ani vyhláška 398/2009
J. Mantlík

Zpět nahoru

Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk

Příbuzné CAD tipy:
Tip 5004:Jak přidat zábradlí k existujícímu schodišti?
Tip 6684:Zakázkové dřevěné schodiště v Revitu.
Tip 10897:Nová funkce zábradlí v Revitu 2017.
Tip 10755:Možnosti uchycení madla na stěnu a další typy zábradlí v Revitu.
Tip 5571:Točité schody v Revitu.
Tip 6256:Nefunguje mi uchopování bodů AEC objektů v AutoCADu Architecture.


 Odpovědět Odpovědět

Přejít na fórum Oprávnění fóra Zobrazit panel



Stránka byla vygenerována za 0,648 sekund.