Diskuzní fórum, poradna
CAD diskuze, rady, výměna zkušeností |
Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi.
Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy Arkance Systems (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.cadstudio.cz
Pripnutie referencie aj s nastavením |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
racto0
Diskutér Přihlášen: 05.srp.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2016 Stav: Offline Bodů: 97 |
Téma: Pripnutie referencie aj s nastavením Zasláno: 28.čvc.2017 v 10:05 |
Ahojte. Už dlho som s niečím neotravoval takk ....
Mám výkres v ktorom mam referencie. Upravil som nastavenia referencií (povypínal hladiny, zmenil farby, šírku čiar...). Teraz vytváram druhý výkres a chcem si pripnúť výkres s tými nastavenými referenciami, avšak keď ho pripnem tam mi nepreberie nastavenia, teda mi pozapína hladiny, nezmení farby atď.. dá sa to niekde nastaviť aby prevzalo referencie aj s nastaveniami hladín.
|
|
vbehun
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1221 |
Zasláno: 28.čvc.2017 v 11:46 |
Zkuste prosím proměnnou
VISRETAIN
--- VISRETAIN (System Variable) Controls the properties of xref-dependent layers. Type: Integer Saved in: Drawing Initial value: 1 Controls visibility, color, linetype, lineweight, and plot styles. --- 0 The layer table, as stored in the reference drawing (xref), takes precedence. Changes made to xref-dependent layers in the current drawing are valid in the current session only and are not saved with the drawing. When the current drawing is reopened, the layer table is reloaded from the reference drawing, and the current drawing reflects all of those layer property settings. --- 1 Xref-dependent layer changes made in the current drawing take precedence. Layer settings are saved with the current drawing's layer table and persist from session to session. --- |
|
=^..^=
|
|
racto0
Diskutér Přihlášen: 05.srp.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2016 Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 31.čvc.2017 v 08:16 |
Zdravím.
Tak nie . dal som 0, nič. vypol výkres, vypurgoval, zapol, nič
|
|
splonk
CAD/BIM manager Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1258 |
Zasláno: 31.čvc.2017 v 08:58 |
Dobry den,
jen jestli dobre chapu... Mate vykres A do ktereho mate pripojen reference (XREFy) napr P, R a Q,.. V Acku jste si nastavili hladiny pripojenich xrefu a kdyz chcete soubor A pripojit dal, k souboru B, tak se Vam ono nastaveni hladin souboru P, R a Q nacte v "puvodnim stavu - tak jak jsou vlastne ulozeny... Rozumim tomu spravne? Pokud ano tak to je standardni chovani AautoCADu. Existuje ale reseni :)... a tim je LayerState
Pak je vhodne si trochu pohrat (naucit se) i s dalsimi moznostmi (napr. export nastaveni hladin do souboru *.LAS)... apod... To proto, aby clovek vedel, ze neco takoveho existuje ;-) Upravil splonk - 31.čvc.2017 v 09:04 |
|
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24 RVT 21, 24 Win 10, 11 x64 |
|
racto0
Diskutér Přihlášen: 05.srp.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2016 Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 31.čvc.2017 v 10:14 |
Tak to ani neviem že niečo taketo existuje.
No skušal som takže vytvoril som vo vykrese A: no a snažil som sa načítať to do výkresu B ale: :(
|
|
splonk
CAD/BIM manager Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1258 |
Zasláno: 31.čvc.2017 v 10:35 |
A ktery "State mate prosim vybrany, kdyz kliknete na Restore? Ten naimportovany (nebo vybyrate z Xrefu)???
Zkuste prosim zaskrtnout policko, dont list layerstates in Xref - okno bude prehlednejsi... A pak, se mozna hodi i vycistit nepouzivane layerstates.... |
|
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24 RVT 21, 24 Win 10, 11 x64 |
|
racto0
Diskutér Přihlášen: 05.srp.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2016 Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 31.čvc.2017 v 11:22 |
No práveže restore sa mi nedá dať lebo ja keď si vyberiem import a tu vytvorenú hladinu tak mi to vypíše |
|
splonk
CAD/BIM manager Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1258 |
Zasláno: 31.čvc.2017 v 11:43 |
Nejdrive naimportovat, pak vybrat a dat restore! Jinak nevim, v cem by mohl byt problem... :-(
drobne video s ukazkou |
|
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24 RVT 21, 24 Win 10, 11 x64 |
|
racto0
Diskutér Přihlášen: 05.srp.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2016 Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 31.čvc.2017 v 13:12 |
No presne tak som to urobil a nič.
|
|
splonk
CAD/BIM manager Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1258 |
Zasláno: 31.čvc.2017 v 13:54 |
Hmmm, pak nevim... asi bych mel mit pred sebou Vase soubory...
- Zkousel jste prosim, vsechna DWGcka vycistit s _PURGE a popripade _AUDIT a pak _YES..? - Z jakych zdroju pochazi DWG soubory..., jsou "trusted" od autodesky? - ...
|
|
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24 RVT 21, 24 Win 10, 11 x64 |
|
racto0
Diskutér Přihlášen: 05.srp.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2016 Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 01.srp.2017 v 09:47 |
No žiaľ nemôžem poslať :(.
Ale aj tak ďakujem , som sa zase niečo naučil :)
|
|
Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk
Odpovědět | |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 1,203 sekund.