Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, zdali je možné umístit UPS pro evakuační výtah hned vedle šachty pro výtah, když je šachta součástí CHÚC A? Pro pochopení přikládám screen z projektu. Jedná se o místnost 1.26 . Má plochu přes 8m2 . Dále bych se chtěl zeptat, zdali musí být místnost pro záložní zdroj samostatný požární úsek a pokud ano, jaké má požární zatížení. Poslední dotaz se týká dostatečného výkonu UPS pro evakuační výtah? Děkuji moc za rady a zkušenosti |
|||
![]() |
|||
vbehun ![]() TOP uživatel ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2023 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1247 |
![]() |
||
Nevím, zda jste na správném fóru.
Uvedená m.č. 1.26 je zřejmě místnost pod schody se stropem na 4,20 m. Kde je umístěn rozváděč výtahu? Pokud na tomtéž místě bude i UPS, nebude to chyba. Tyto věci by měl řešit požární specialista - viz Vyhláška č. 246/2001 Sb. (Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru - vyhláška o požární prevenci), §5 - Projektování požárně bezpečnostních zařízení. Upravil vbehun - 26.bře.2018 v 16:05 |
|||
=^..^=
|
|||
![]() |
|||
Bonavox ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
Zasloužilý člen ![]() Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: Austria Používám: DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 135 |
![]() |
||
Podle toho, co bývá k vidění v praxi, bych si o požárních "specialistech" příliš nedělal iluze ...
No, pokud projektujete napájení požárně bezpečnostních zařízení, tak by bylo dobré o tom něco vědět. ČSN 73 0848 znáte? Četl jste ji? Velmi bych to doporučoval. Např. čl. 5.1: Samostatné požární úseky musí tvořit ... agregáty pro výrobu elektrické energie a rozvodny pro napájení požárně bezpečnostních zařízení Dále bych studiu velmi doporučil ČSN 27 4014, zejména její přílohu A. Všimněte si, že UPS musí tvořit samostatný zdroj, napojený přes automatický přepínač. Taky se vyvarujte některým velmi častým chybám: - aktivací CENTRAL STOP nesmíte vypnout síťový přívod pro požární zařízení (protože pak nesplníte podmínku napájení ze dvou nezávislých zdrojů) - přívod nesmíte jen tak prohnat přes UPS s tím, že je jakože hotovo (pak opět nesplníte podmínku napájení ze dvou nezávislých zdrojů)
Tady velký pozor, protože UPS zpravidla nejsou určeny pro napájení motorových zátěží. Pokud mají napájet motorové zátěže, pak zpravidla musí být dost předimenzovány. Pozor taky na to, že UPS má nějaké ztráty, zpravidla 4 % (ty lepší) až třeba 10 % (ty levnější) výkonu. PS: Tady máte pro inspiraci odstrašující příklad, jak to nedělat:
Upravil Bonavox - 26.bře.2018 v 19:54 |
|||
![]() |
|||
petrik11 ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 24.bře.2015 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD2014, AutoCAD2015 Stav: Offline Bodů: 62 |
![]() |
||
vbehun: Místnost č. 1.26 je v prvním nadzemním podlaží v úrovni 0,000. Je to snad špatně zakreslené?
Nevidím důvod, proč by tam měla být chyba. Bonavox: Ano normu ČSN 73 0848, jen ne tak detailně. Za tip na ČSN 27 4014 velice děkuji. Jaký zdroj je tedy vhodný pro napájení evakuačního výtahu. Nyní jsem měl motogenerátor, který byl umístěn vedle objektu, ale zdá se mi to na jeden výtah až moc (dalším problémem z požárního hlediska je dostatečná zásoba paliva pro generátor). Proto jsem druhé nezávislé napájení chtěl vyřešit přes UPS. |
|||
![]() |
|||
Bonavox ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
Zasloužilý člen ![]() Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: Austria Používám: DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 135 |
![]() |
||
Já jsem nepsal, že UPS není vhodná pro napájení evakuačního výtahu.
Jen jsem psal, že je potřeba dávat pozor na její dimenzování (zásadně se nedimenzuje podle kW, ale podle rozběhových proudů).
|
|||
![]() |
|||
petrik11 ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 24.bře.2015 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD2014, AutoCAD2015 Stav: Offline Bodů: 62 |
![]() |
||
Dobře, děkuji za radu.
|
|||
![]() |