CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion, 3ds Max, Vault a s dalšími CAD/BIM/PDM aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy ARKANCE (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.arkance-systems.cz
  FAQ FAQ  Prohledat fórum   Události   Registrovat Registrovat  Přihlásit Přihlásit

Téma uzavřenoOT: Teplo a PTH strop

 Odpovědět Odpovědět archiv
Autor
PepaR Zobrazit panel
CAD/BIM manager
CAD/BIM manager
Avatar

Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Používám:
ruky a hlavu (občas ;)
Stav: Offline
Bodů: 6206
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: OT: Teplo a PTH strop
    Zasláno: 22.čer.2007 v 18:00
Dobrý den,
je to sice off topic, ale jistě je tu spousta stavařů, kteří posuzují kce programem Teplo. Proto bych se jich rád zeptal zda někdy řešili skladbu střechy na stropu porotherm a zda nebo jak je možné do skladby v Teplu stropní konstrukci porotherm zadat?
 
Předem díky za odpovědi


Upravil PepaR - 23.čer.2007 v 09:48
Zpět nahoru
Martin Bielina Zobrazit panel
Zasloužilý člen
Zasloužilý člen

Přihlášen: 04.led.2007
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
AutoCAD True view 2016
Stav: Offline
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2007 v 07:40
Aplikace TEPLO od Ing. Svobody je určena pro výpočty jednorozměrného vedenení tepla. Takže strop nebo cokoliv jineho lze zadat jen jako soustavu vrstev napříč tímto tokem, kde v jedné vrstvě jsou uvažovány jednotné vlastnosti. Ve zmíněném stropě jsou ale i dutiny a lokální přechody materiálů i ve směru vedení tepla nebo dokonce v obecném směru (myšleno ve 2D řezu stropem), takže jsou tu dvě možnosti.

A) zadat strop pomocí hodnot, které vezmou vliv dutin a přechodů v úvahu, ale k tomu je potřeba mít znalosti z oboru stavební fyzika téměř na úrovni autora softwaru
B) použít program AREA, ten posusuje dvourozměrné vedení tepla

Tak, či tak je to dost práce, která se těžko vyplatí v praxi, a kterou nahradí centimetr tepelné izolace navíc ...

A aby toho nebylo málo... TEPLO nezohledňuje ve výpočtu přenos tepla radiací (ani AREA to neumí), takže to k čemu uvnitř dutin dochází stejně přesně tento software nespočítá. Není k tomu ani navržen ani určen.
Zpět nahoru
PepaR Zobrazit panel
CAD/BIM manager
CAD/BIM manager
Avatar

Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Používám:
ruky a hlavu (občas ;)
Stav: Offline
Bodů: 6206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2007 v 13:35
Vliv radiace jsem chtěl zanedbat, potřeboval jsem vědět jen součinitel prostupu tepla. Nakonec jsme kontaktoval pana Ing. Svobodu a ten mi dotaz zodpověděl. Nicméně i Vám děkuji za info.
Zpět nahoru

Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk

Příbuzné CAD tipy:
Tip 10853:Typy simulačních úloh ve Fusion 360 - silové a tepelné namáhání.
Tip 11242:Nesprávné výsledky simulace mísení vlhkého vzduchu a hydrostatického tlaku s teplem.
Tip 9039:Jak v Revitu vytvořit nášlapné vrstvy podlahy?
Tip 8004:Revit - rozdělení komponent na vrstvy.
Tip 4396:Kontrola kolizí prvků stavby/projektu v Revitu.
Tip 8827:Jak vypočítat tepelný odpor konstrukce?