Hezký podvečer,
další ryze praktický dotaz na zkušenější uživatele, kteří dělají s Revitem. Osvědčily se Vám prosím více nastavovat výškové úrovně k hrubé podlaze nebo k podlaze čisté.
Jde mi o to, že pokud mám v projektu místnosti s rozdílnou výškou podlahy, tak je docela oříšek, jak to vyřešit. První možností je udělat 2 podlahy, kde první by obsahovala skladbu stropu a druhá podlahy anebo udělat nad částí místnosti jinou desku. S touto problematikou se pak váže i výška parapetů oken atd. atd.
Podělí se někdo o svůj názor?
PS: Vím, že to moc řeším, ale jsem zvědavý ;) Upravil PepaR - 11.lis.2009 v 09:50 |
|
![]() |
|
Peter Jirat ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3944 |
![]() |
Většinou máme základní desku a nad ní povrchy (dle skladeb a materíálů) - hlavně v bytových objektech. Tam pak dojde i na jinou desku ve společných prostorách (před výtahy) a jinou desku pod byty.
|
|
![]() |
|
PepaR ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6204 |
![]() |
Moc děkuji za odpověď.
A jak to prosím řešíte při kótování parapetů oken - to máte definováno tolik rovin (podlaží)?
Upravil PepaR - 10.lis.2009 v 09:14 |
|
![]() |
|
Peter Jirat ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3944 |
![]() |
Proč tolik podlaží? Kóta parapetu není automatická, je to parametr (v naprosté většině ale je to výška nad úrovní podlaží). Úroveň podlaží je většinou FFL (finish floor level), takže vrstvy skladeb podlahy i základní deska jdou směrem dolů od ní. Když začínáme kreslit, tak většinou máme pouze jednu desku, která se v průběhu práce pak upřesní (ztenčí) na nosnou a finishe.
Pokud jsou v půdorysu významné výškové zlomy (mezipatra), pak tam jsou různá podlaží, jinak asi ne.
|
|
![]() |
|
PepaR ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6204 |
![]() |
Aha, no já to beru asi moc stavařsky. Jde o to, že většinou mám jednu kční desku o konstantní tloušťce a na ní mám 2 různé podlahy, např. jednu o tl. 150 mm a druhou o tl. 100 mm, pak není FFL shodný a parapety činit rozdíl 50 mm.
|
|
![]() |
|
Peter Jirat ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3944 |
![]() |
|
|
![]() |
|
Adark ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 18.led.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: ADT 2012, Revit Arch 2012 Stav: Offline Bodů: 39 |
![]() |
No jo ale když je tam rozdíl 50 tak kóta parapetu je jiná a to jse stavařsky správně ne? Si to teda alespoň myslím.
Dělám taky základní desku ( jako Porotherm strop třeba) a na ni hotové podlahy tzn. skladby podlah: Dřevo, dlažba, potěry izolace atd.
Úroveň podlaží nechávám a hlídám si výšky k čisté podlaze.
Takže to v zásadě děláme všichni stejně.
|
|