CAD tip CAD tip # 6368:

   
Otázka CAD 
 %  platforma  kategorie 
Q - otázka

Nastavení intervalu kontroly úloh pro rozesílání notifikačních e-mailů.

A - odpověď Pokud chcete zkrátit nebo prodloužit interval kontroly úloh (správce úloh) pro rozesílání notifikačních oznámení e-mailem, můžete tuto změnu provést úpravou konfiguračního souboru web.config na ADMS serveru (typicky: C:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 2008\Server\Web\Services\web.config).

Soubor otevřete v Notepadu a v řádku:

< add key="Connectivity.Core.Job.EventMonitor.ProcessSignalSubscriptionsEmail,Connectivity.Core" value="0.0:10:0" />

upravte hodnotu časového intervalu např. na 5 minut: 0.0:5:0. Po uložení restartujte službu "Autodesk Data Management Job Dispatch" nebo počítač.

Vault2008PStream2008
100% *  CAD 
30.10.2008    3045×  
 
Související CAD produkty:
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Vault 2008 · PStream2008 ·

Zpět   Všechny další tipy



Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems.
Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky: CAD Fórum - diskuze, tipy, bloky a utility
CAD:    OS:    Kateg: 
Text:  FAQ   






Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost.
Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů.
Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení.
Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
TOPlist