Zobrazit plnou verzi příspěvku: Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu
Chtěl bych se zeptat, respektive upřesnit, pokud někdo bude vědět, hodnoty bezpečnostní pásmo VTL plynovodu do tlaku 40 barů.
- Potrubí DN 300 dle požadavku RWE je pásmo 20 m na obě strany od plynovodu; dle zákona 158/2009 Sb. je 20 m.
- Potrubí DN 500 dle požadavku RWE je pásmo 40 m na obě strany od plynovodu; dle zákona 158/2009 Sb. je 30 m.
Které z těchto hodnot jsou pro mne tedy směrodatné RWE nebo zákon.
Technologický předpis má vždy přednost před normou, která se opírá o zákon, tzn. předpis správce sítí bych bral jako směrodatný. Nicméně je to jen můj osobní názor. PepaR2010-02-02 17:56:18
A nejde tu o bezpečnostné pásmo versus ochranné pásmo???
U nás je u SPP, a.s. pri VTL PN40 ochranné pásmo 4 metre na každú stranu od osi potrubia a bezpečnostné pásmo je 20 metrov na každú stranu od osi plynovodu (bezpečnostné aj ochranné pásmo je myslím stanovené zákonom).
Ochranné pásmo je bez problému.
Problém je, že mi přístavba objektu zasahuje do bezpečnostního pásma 40 m (požadavek RWE pro DN 300). Kdyby bylo jen 20 m tak jsem v pohodě.
Jelikož nejsem odborník na sítě, konzultoval jsem to s kolegyní odbornicí přes kanalizaci, vodu, plyn (mimochodem dáma hodně přes 7o let, stále pracuje a její vitalitu jí všichni můžeme závidět).
1) bezpečnostní pásmo je VŽDY na OBĚ STRANY (dikce zákona 158/2009 i předchozího 458/2000 jsou stejné)
- tedy pro DN300 je bezpečnostní vzdálenost 20m na obě strany, celkem tedy 40m, v tomto případě tedy RWE je v souladu se zákonem
- pro DN500 RWE zřejmě "zapomněl" na změnu zákona, 40m (na obě strany) bylo ve starém zákoně, v novém je 30m
2) Zákon by měl být nadřazený požadavkům RWE (či obráceně RWE by měl respektovat zákon)
[QUOTE=Mantlík] Jelikož nejsem odborník na sítě, konzultoval jsem to s kolegyní odbornicí přes kanalizaci, vodu, plyn (mimochodem dáma hodně přes 7o let, stále pracuje a její vitalitu jí všichni můžeme závidět).
1) bezpečnostní pásmo je VŽDY na OBĚ STRANY (dikce zákona 158/2009 i předchozího 458/2000 jsou stejné)
- tedy pro DN300 je bezpečnostní vzdálenost 20m na obě strany, celkem tedy 40m, v tomto případě tedy RWE je v souladu se zákonem
- pro DN500 RWE zřejmě "zapomněl" na změnu zákona, 40m (na obě strany) bylo ve starém zákoně, v novém je 30m
2) Zákon by měl být nadřazený požadavkům RWE (či obráceně RWE by měl respektovat zákon)[/QUOTE]
Děkuji.
Je to přesněji napsáno než jak jsem to napsal já. RWE je velký moloch a snaží se co nejvíce roztahovat.
Uvidím co na to stavební úřad.
Dostal jsem ještě jedno možné vysvětlení.
Vedení vybudované před platností zákona 458/2000 Sb. má jiná bezpečnostní pásma.
Ale v zákoně158 o tom není ani slovo ....