Zobrazit plnou verzi příspěvku: Defpoins
Přeji příjemný denPři validaci územního plánu (kontrola ETL) hladina defpoints vyvolává chybu, není definovaná ve stadardu hladin a není možné k ní připojit x, jak je u nestadartních hladin požadováno vyhláškou 157/2024. Je možné se nějak této hladiny zbavit?DěkujiJan Kosík
Vladimír Michl
28.09.2025, 17:22
To je zvláštní, že nějaký standard vztažený k AutoCADu zakazuje hladinu DEFPOINTS. To je jako kdyby zakazoval hladinu 0. Oboje jsou systémové hladiny nutné pro některé operace. Nejde je přejmenovat a zpravidla ani vymazat.Pokud opravdu potřebujete "zničit" hladinu DEFPOINTS, odstraňte asociativní kóty, popř. přesuňte objekty z DEFOINTS do jiné nevykreslované hladiny (přes vlastnosti hladiny), poté obsah DEFPOINTS vymažte pomocí VYMAŽHL>Název, pomocí SLUČHL ji slučte s jinou hladinou a přes -ČISTI ji vymažte.
Děkuji za odpověďPokud otevřu nový výkres je tam vždy tato hladina. Pokud převedu vfk do dwg tato hladina chybí. Když vymažu všechny prvky a uložím výkres, zdovu se objeví. Nemám tam vložené žádné kóty a kótovací styl je standard. Pokud tuto hladinu vymažu laydel a uložím výkres, tak po jeho otevření se znovu objeví. Zkusím to projednat na schůzce GIS, zda by nešlo nějak upravit kontrolní program, aby toleroval hladinu defpoints s varováním a ne s chybou.