Zobrazit plnou verzi příspěvku: Obvodový plášť

stafek
07.05.2007, 18:54
Dobrý den,    chci se zeptat, jakým způsobem Revit počítá plochu místnosti ohraničenou obvodovým pláštěm - vždy na osu bez vyjímky? Mám obvodový plášť, jehož některé segmenty obsahují normální vrstvenou stěnu, která je osazená /tažená vnější plochou. Při výpočtu plochy jí Revit ignoruje. U nadefinovaných panelů - výplní také vždy počítá na osu.Dělám něco špatně, anebo je to prostě tak, že to Revit vložené stěny ignoruje, a u uživatelských panelů nelze nadefinovat, kde je ohraničení místnosti...Díky předem za odpověď, zdraví František Štáfek.

Rudolf Vyhnalek
08.05.2007, 08:39
Dobre rano,
 
se 100% urcitosti to rici nemohu, ale domnivam se, ze plocha mistnosti bude v tomto pripade pocitana vzdy na osu obvodoveho plaste, protoze poloha obvodoveho plaste je osou definovana (a nicim jinym, jako u sten vnejsi nebo vnitrni plochou). Pokud ty steny po obvodu mate definovany jako soucasti obvodoveho plaste, pak jejich geometrie bude ignorovana a plocha mistnosti bude pocitana opet k ose. Navrhuji, abyste v mistech, kde obvodovy plast prechazi ve stenu, plast prerusil a vytvoril zde normalni stenu. Pak bude plocha mistnosti spoctena dobre. K ignorovani steny pri vypoctu plochy mistnosti dojde jen v pripade, ze v jejich vlastnostech chybi zaskrtnuti "Ohraniceni mistnosti", ale to jste na mysli zrejme nemel, takze jen pro info
 
jeste me ted napadlo jedno reseni pokud byste trval na tom, ze obvodovy plast zustane vcelku, bez preruseni klasickymi stenami. Muzete pak steny v plasti obkreslit oddelovacem mistnosti.... nj, vim, je to jako se drbat pravou rukou na levem uchu, ale taky moznost Rudolf Vyhnalek2007-05-08 13:41:36