Zobrazit plnou verzi příspěvku: Plochá střecha- spádování

Kroupik
22.06.2014, 15:14
Dobrý den, poprvé dělám v Revitu střechu a dost se trápím.Střecha je plochá a je nepravidelného půdorysu a bude odvodněná podtlakově, takže potřebuji úžlabí, ne lokální vpusti... tak si vynesu dělící čáru a dám jí výšku.... ale pokud tento úsek není obdélník, tak se mi nevytvoří spád jen ve směru k úžlabí, ale i od rohu, který je z toho obdélníku vykousnut. Lze to nějak jednoduše? Zkoušela  jsme zadávat dílčí výšky na těch hranách ,ale musela jsme je složitě dopočítávat a stejně se mi nedařilo. Díky za případnou radu.

PepaR
22.06.2014, 16:50
Dobré odpoledne, jak se prosím snažíte střechu spádovat? Pomocí rovin o stejném spádu nebo o spádu různém? U první z variant by mohl pomoci např. následující článek pana Baldy: Plochá střecha ze spádových klínů.

Peter Jirat
22.06.2014, 16:57
Pokud pouzijete spadovani pomoci uprav hranicnich bodu, tak nejjednodussi je udelat velkou obdelnikovou strechu, tu vyspadovat a pak orezat pomoci Void do pozadovaneho tvaru.

Kroupik
23.06.2014, 11:38

Vynesla jsem na střešní desce dělící čáru a té jsme dala příslušnou výšku.Co je Void?

Peter Jirat
23.06.2014, 12:12
Void je opak Solid, což je v CZ asi Odebrání... prostě entita, která mi odečítá kus hmoty od jiné hmoty, v tomto případě na místě vytvořený kus střechy, který následně odříznu od "obdélníkové" střechy.
za chvilku sem dám video.Peter Jirat2014-06-23 12:18:19

Peter Jirat
23.06.2014, 12:23
https://screencast.autodesk.com/main/details/6734df84-f3a4-44cb-878e-9f96687a2958# 

Kroupik
23.06.2014, 15:26

Super, díky moc, to by mohlo pomoct, vyzkouším to.Mám ještě jeden dotaz, mám střechu, která bude ve spádu (spád je v nosné konstrukci), ale lokálně bych potřebovala v izolaci vyspádovat nějaká místa.... Měla bych spíš pak postupovat tím ,že místo 0 spádu na hranách zadám spád střechy a spád budu řešit lokálně úpravami těch bodů s tím že  zadám proměnou tloušťku izolace? Protože při postupu takovém, že vynesu plochou střechu se mi spáduje buď izolace nebo zase jen celá konstrukce...lze to vůbec? 

Peter Jirat
23.06.2014, 16:22
Tam je těch spádů nějak moc :-) Možná by to šlo vyřešit střechou ve střeše, ale nějak si přesně nedokážu představit co a jak potřebujete. Pokud se má měnit vrstva, která má být proměnlivé tloušťky, tak asi jedině dvě střechy (dva různé typy).

Kroupik
23.06.2014, 18:23

Jde o to, že třeba úžlabí nemůže být hned u atiky nebo nad nosníkem, i když tam je nejnižší výška, tak ho potřebuji odsadit třeba metr od atiky a od atiky udělat protispád, když to zjednoduším potřebuji mít nosnou vrstvu ve spádu a zároveň měnit tloušťku nenosné vrstvy, tedy izolace...já vím, komplikované, ale vzhledem k tomu, že mám 13 objektů, každej má minimálně tři řezy, tak by mi pomohlo, kdybych to nemusela dokreslovat v každém řezu :-( Zkusím ty dvě střechy, každopádně díky!

PepaR
23.06.2014, 21:05
Možná se budete u plochých střech časem zaobírat ještě dalšími specialitami, proto přikládám ukázku z knihy „Revit ve stavební praxi“, která by měla být brzy k dispozici.uploads/270/OKTAEDR_Revit_ve_stavebni_praxi_Ploche_strechy.pdfVíce informací o knize, včetně náhledu na obsah naleznete na www.facebook.com/OKTAEDRcz. 

Kroupik
24.06.2014, 14:08

Díky, taková kniha by mi asi dost nyní usnadnila život :-)