Zobrazit plnou verzi příspěvku: Revit MEP - systém VZT zařízení

Josef.87
11.08.2020, 15:18
Dobrý den,má zde prosím někdo větší znalosti s nastavením spojek pro VZT zařízení?Zajímaly by mě obecná pravidla pro nastavení spojek.Ve vlastnostech spojky ve skupině Mechanické by mě zajímalo správné nastavení pro tyto parametry:Konfigurace průtokuKlasifikace systémuChápu to tak, že jiné nastavení mám pro rekuperační jednotku, jiné pro cirkulační, atd.Může mi někdo prosím polopatě vysvětlit principy tohoto nastavení?Např. pro rekuperační jednotku nastavuji následovně:pozn. - kopíruji pouze nastavení předdefinované jednotky nevytvářené mnouSání čerstvého vzduchuKonfigurace průtoku: PřednastavenéKlasifikace systému: Přívodní vzduchVýtlak přívodního vzduchuKonfigurace průtoku: VypočtenýKlasifikace systému: Přívodní vzduchSání odvodního vzduchuKonfigurace průtoku: VypočtenýKlasifikace systému: Zpětný vzduchVýtlak odpadního vzduchuKonfigurace průtoku: PřednastavenéKlasifikace systému: Odváděný vzduchTyto parametry nabízejí další možnosti nastavení:Konfigurace průtoku: systémKlasifikace systému: jiný vzduch, globálníZajímalo by mě, při kterých situacích se využívají.Předem díky za komentáře

Pavel Homan
12.08.2020, 10:56
Konfigurace průtoku umožňuje ve spojce nastavit, jak bude zpracovaná hodnota průtoku ve vztahu k připojení prvku do systému potrubí.V případě vyústek je výchozí konfigurace průtoku určena jako přednastavená a v případě vybavení pro manipulaci se vzduchem (mechanická zařízení) jako vypočtená. Nemusí ale platit vždy. U VZT jednotek, které mají více spojek může být použita kombinace vypočtená a přednastavená, aby se zaručil přenos hodnot do potrubí. Viz i ta rekuperační jednotka, kterou popisujete, ale zde nám chybí ještě další důležitá informace a to je vzájemné propojení spojek, kdy si myslím, že bude nastaven vztah mezi spojkou Výtlak přívodního vzduchu a Sání čerstvého vzduchu.V případě spojky s volbou vypočtený, se průtok vypočítá jako souhrnné proudění vzduchu v komponentách ve směru toku zapojených v systému. Pokud je konfigurace průtoku určena jako přednastavená, pro průtok bude použita hodnota definovaná uživatelem, případně vypočtená vzorcem v parametru rodiny. Pokud je konfigurace průtoku určena jako systémová, jednotlivým komponentám ve směru toku bude přiřazeno procento systémového proudění vzduchu na základě parametru Faktor průtoku. Parametr Faktor průtoku se určuje jako hodnota mezi 0 a 1 s tím, že se součet pro všechny komponenty ve směru toku rovná 1.Klasifikace systému jsou přednastavené položky (Odváděný vzduch, Přívod vzduchu, Zpětný vzduch, Jiný vzduch, Tvarovka, Globální), které uživatel může využívat dle libosti pro vlastní roztřídění prvků. hodnotu určuje ve vlastnostech spojky a toto nastavení má vztah k typům systémů, které jsou používány v projektu. Typy systémů v projektu mají také stejnou možnost nastavení klasifikace systému. Kterou klasifikaci použijete je zcela na vás, ale měly by tomuto nastavení odpovídat i další prvky, aby je bylo možné "spojit". Obecně se volba globální používá pro spojky u prvků, kde chcete využít možnost připojení do různých typů systémů. Třeba tlumič hluku, který pak můžete vložit do systému pro přívod i odvod vzduchu.