Zobrazit plnou verzi příspěvku: Špatná def. čar v ACadu

Jack
01.06.2006, 12:39
Dobrý den
Mám dotaz ohledně definicí čar v ACadu. Občas při větším projektu se nám z ničeho nic přemění def. čar u inženýrských sítí. Místo znaků sítí se zobrazují písmena. Používáme definice čar z Cadkonu. Nejsem si jist ale je možné když nám někdo pošle výkres z Microstationu, že se to zničí exportem z něj?Můžete mi prosím někdo pomoct najít příčinu po sléze řešení? Poslal bych obrázek, ale nedaří se mi ho připojit..
Předem děkuji za reakce...

Vladimír Michl
01.06.2006, 13:15
Buď vám chybí jen SHX soubor tvarů pro dané čáry (výkres nebyl předán kompletně, ale jen jako DWG), nebo je výkresový soubor poškozen - pokud do něj zasahoval soubor z Microstation s příponou .DWG, je to dost pravděpodobné (Microstation nezapisuje správný formát souborů DWG).

Radim Cech
01.06.2006, 16:14
S těmi písmeny to připomíná výkresy z Microstation. Je v něm možné definovat knihovny značek, které se vkládáají alfanumerickými znaky. Pokud knihovnu nemáte, tak se zobrazí písmena nebo čísla. Pokud si převádíte DGN sami, doporučuji Bentley Redline + zajistit s i soubory *.RSC, které obsahují knohovny pro Microstation