Jiří Plávek
19.10.2007, 15:27
Vždycky když se musím vrátit ke staršímu projektu a přejít na chvíli z Revitu zpátky na ADT, děsím se nějakých složitostí. Teď jsem zase narazil na problém, že mi ADT nezačišťuje stěny načtené z xrefu. Nenarazil jste někdo na podobný problém?
Vladimír Michl
19.10.2007, 15:37
Složitostí je sice v ADT dost, ale konkrétně tato složitost zřejmě závisí na nastavení "Povolit začištění stěny mezi hostitelským a odkazovaným výkresem" -- viz: Formát > Správce stylů > Architektonické objekty > Definice skupin začištění stěny > Pravidla projektu.
Pokud by nepomohlo, zkuste tip 2173.