Zdravím,jsem strojař a chtěl bych poprosit o radu ohledně možného zatížení betonové podlahy na hale.dle mých informací je zatížitelnost betonové podlahy 50 tun/m2Kreslím "kozu" pro opravy forem. Koza má mít nosnost 15 tun.Otázka je jak velké musím mít patky abych nepřetížil podlahu?Jedná se o "klasickou" kozu (ve tvaru A), tedy se čtyřmi nohami, patkami.Když to vezmu strojařsky tak:50tun/m2 je tlak 0,5MPaz nosnosti kozy 15 tun + 300kg hmotnost kozy vyplývá zatížení jedné patky 38250N.S=F/p=76500mm2 tzn čtvercová patka 277x277mmKdyž mě ale ukazoval kolega foto kozy z jiné firmy tak tam byly patky max 150x150 a přitom nosnost kozy musela být stejná. Tak buďto tam mají superpodlahu, nebo na zatížení podlahy kašlou a nebo to počítám špatně Poradí někdo prosím?
Asi nepočítali zatížení:)
Dobrý večer, u návrhu průmyslové podlahy je nutno uvést na jaký druh zatížení (plošné, bodové a pohyblivé) je podlaha navrhována. Do výpočtu vstupuje krom zatížení i sedání podloží, možné deformace, druh použitého betonu nebo případné vyztužení. Každá stavba a podmínky jsou individuální, takže odchylky být mohou. Mnohdy, když si necháte stejnou stavbu posoudit dvěma statiky, tak výsledky se mohou lišit.
Co se týká druhu zatížení tak to nejsem schopný dohledat.Každopádně tam kde je tato podlaha je jeřábová dráha (50t), vstřikolisy, vstřikovací formy
Zatížení obecně jsou popsána v normě ČSN EN 1991. Nicméně velkou váhu má stavebník, který by měl říci, co tam uvažuje za provoz atd. a od toho se odvíjí statický návrh.
Díky za navedení na normu.Proštuduju a uvidím