<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="RSS_xslt_style.asp" version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:WebWizForums="https://syndication.webwiz.net/rss_namespace/">
 <channel>
  <title>CAD F&#243;rum : Revit MEP - systém VZT zařízení</title>
  <link>https://www.cadforum.cz/forum/</link>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit MEP, BIM pro TZB : Revit MEP - systém VZT zařízení]]></description>
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:17:41 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2020 10:56:37 +0000</lastBuildDate>
  <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
  <generator>Web Wiz Forums 12.04</generator>
  <ttl>360</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=30871</WebWizForums:feedURL>
  <image>
   <title><![CDATA[CAD F&#243;rum]]></title>
   <url>https://www.cadforum.cz/forum/forum_images/web_wiz_forums.png</url>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/</link>
  </image>
  <item>
   <title><![CDATA[Revit MEP - systém VZT zařízení : Konfigurace pr&#367;toku umo&#382;&#328;uje ve...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30871&amp;PID=121110&amp;title=revit-mep-system-vzt-zarizeni#121110</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=294">Pavel Homan</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30871<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.srp.2020 v 10:56<br /><br />Konfigurace průtoku umožňuje ve spojce nastavit, jak bude zpracovaná hodnota průtoku ve vztahu k připojení prvku do systému potrubí.<br />V případě vyústek je výchozí konfigurace průtoku určena jako přednastavená a v případě vybavení pro manipulaci se vzduchem (mechanická zařízení) jako vypočtená. Nemusí ale platit vždy. U VZT jednotek, které mají více spojek může být použita kombinace vypočtená a přednastavená, aby se zaručil přenos hodnot do potrubí. Viz i ta rekuperační jednotka, kterou popisujete, ale zde nám chybí ještě další důležitá informace a to je vzájemné propojení spojek, kdy si myslím, že bude nastaven vztah mezi spojkou Výtlak přívodního vzduchu a Sání čerstvého vzduchu.<br />V případě spojky s volbou vypočtený, se průtok vypočítá jako souhrnné proudění vzduchu v komponentách ve směru toku zapojených v systému. Pokud je konfigurace průtoku určena jako přednastavená, pro průtok bude použita hodnota definovaná uživatelem, případně vypočtená vzorcem v parametru rodiny. Pokud je konfigurace průtoku určena jako systémová, jednotlivým komponentám ve směru toku bude přiřazeno procento systémového proudění vzduchu na základě parametru Faktor průtoku. Parametr Faktor průtoku se určuje jako hodnota mezi 0 a 1 s tím, že se součet pro všechny komponenty ve směru toku rovná 1.<br /><br />Klasifikace systému jsou přednastavené položky (Odváděný vzduch, Přívod vzduchu, Zpětný vzduch, Jiný vzduch, Tvarovka, Globální), které uživatel může využívat dle libosti pro vlastní roztřídění prvků. hodnotu určuje ve vlastnostech spojky a toto nastavení má vztah k typům systémů, které jsou používány v projektu. Typy systémů v projektu mají také stejnou možnost nastavení klasifikace systému. Kterou klasifikaci použijete je zcela na vás, ale měly by tomuto nastavení odpovídat i další prvky, aby je bylo možné "spojit". Obecně se volba globální používá pro spojky u prvků, kde chcete využít možnost připojení do různých typů systémů. Třeba tlumič hluku, který pak můžete vložit do systému pro přívod i odvod vzduchu.]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 10:56:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30871&amp;PID=121110&amp;title=revit-mep-system-vzt-zarizeni#121110</guid>
  </item> 
  <item>
   <title><![CDATA[Revit MEP - systém VZT zařízení : Dobr&#253; den,m&#225; zde pros&#237;m n&#283;kdo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30871&amp;PID=121098&amp;title=revit-mep-system-vzt-zarizeni#121098</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=84153">Josef.87</a><br /><strong>Předmět:</strong> 30871<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.srp.2020 v 15:18<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>má zde prosím někdo větší znalosti s nastavením spojek pro VZT zařízení?</div><div><br></div><div>Zajímaly by mě obecná pravidla pro nastavení spojek.</div><div><br></div><div>Ve vlastnostech spojky ve skupině Mechanické by mě zajímalo správné nastavení pro tyto parametry:</div><div><ul><li>Konfigurace průtoku</li><li>Klasifikace systému</li></ul><div>Chápu to tak, že jiné nastavení mám pro rekuperační jednotku, jiné pro cirkulační, atd.</div></div><div><br></div><div>Může mi někdo prosím polopatě vysvětlit principy tohoto nastavení?</div><div><br></div><div>Např. pro <b>rekuperační jednotku </b>nastavuji následovně:</div><div><i>pozn. - kopíruji pouze nastavení předdefinované jednotky nevytvářené mnou</i></div><div><br></div><div><b>Sání čerstvého vzduchu</b></div><div><ul><li>Konfigurace průtoku: Přednastavené</li><li>Klasifikace systému: Přívodní vzduch</li></ul></div><div><b>Výtlak přívodního vzduchu</b></div><div><div><ul><li>Konfigurace průtoku: Vypočtený</li><li>Klasifikace systému: Přívodní vzduch</li></ul></div></div><div><b>Sání odvodního vzduchu</b></div><div><ul><li>Konfigurace průtoku: Vypočtený</li><li>Klasifikace systému: Zpětný vzduch</li></ul></div><div><b>Výtlak odpadního vzduchu</b></div><div><ul><li>Konfigurace průtoku: Přednastavené</li><li>Klasifikace systému: Odváděný vzduch</li></ul><div>Tyto parametry nabízejí další možnosti nastavení:</div></div><div><ul><li>Konfigurace průtoku: systém</li><li>Klasifikace systému: jiný vzduch, globální</li></ul><div>Zajímalo by mě, při kterých situacích se využívají.</div></div><div><br></div><div>Předem díky za komentáře<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" /></div><div><br></div><div><br></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 15:18:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30871&amp;PID=121098&amp;title=revit-mep-system-vzt-zarizeni#121098</guid>
  </item> 
 </channel>
</rss>