Autor | |
chrochnik ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 02.lis.2009 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor 2010, AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 5 |
![]() Zasláno: 02.lis.2009 v 07:39 |
Dobrý den, chtěl bych poprvé v životě použít rozvržení (zatím jsem vše plichtil v modelovém prostoru). Když si ale v rozvržení zadám výřez, tak se mi podělá měřítko čar. Například čáry, které jsou v modelovém prostoru čerchované, jsou v rozvržení jakoby plné a změna měřítka čáry v modelovém prosotoru to neovlivní. Jak teda spravím měřítko čar v rozvržení? Zobrazuje se mi to stejně v AutoCADu 2002 i 2010 , takže chyba bude asi na mé strně. Ještě mně napadá druhý dotaz, jde pro jednotlivé rozvržení zapínat/vypínat různé hladiny? Předem díky. |
|
![]() |
|
Machacek ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
TOP uživatel ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
![]() |
Měřítko čar ve výkresovém prostoru ovlivňuje proměnná PSLTSCALE (viz tip 419)
vypínat hladiny lze prostřednictvím nastavení zobrazení hladiny pro každý výřez přes správce hladin ...
|
|
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
|
![]() |
|
koutnak ![]() TOP uživatel ![]() ![]() Přihlášen: 20.bře.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018 Stav: Offline Bodů: 474 |
![]() |
Ve správci typu čáry nesmí být zatrženo "Použít měřítko výkresového prostoru" (úplně dole).
|
|
Radim Koutňák
|
|
![]() |
|
chrochnik ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 02.lis.2009 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor 2010, AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 5 |
![]() |
Díky, nastavení PSLTSCALE na hodnotu 0 zabralo, nechápu proč se to vůbec implicitně nastavuje na PSLTSCALE 1 a přidělává zbytečné problémy.
|
|
![]() |
|
PepaR ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6206 |
![]() |
Divil byste se, ale někdy je to potřeba.
|
|
![]() |
|
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
Moderátor ![]() ![]() ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 21951 |
![]() |
Například vždycky, když rozvržení používáte na to, k čemu má hlavně sloužit, tedy k poskládání výkresových pohledů v požadovaném měřítku.
![]() |
|
![]() |