CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy Arkance Systems (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.cadstudio.cz
  FAQ FAQ  Prohledat fórum   Události   Registrovat Registrovat  Přihlásit Přihlásit

Téma uzavřenocurtainwall BAD (Broken As Designed) bug

 Odpovědět Odpovědět archiv
Autor
Rostislav Říha Zobrazit panel
TOP uživatel
TOP uživatel

Přihlášen: 03.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
ACA 2010
Stav: Offline
Bodů: 1613
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: curtainwall BAD (Broken As Designed) bug
    Zasláno: 24.led.2010 v 17:15
Zkuste:
  1. curtain wall - široký rám.
  2. pak členění - je jedno, zda je to na pevný počet kusů, nebo na pevnou délku
  3. teď si změřte rozměry polí - ta krajní, která doléhají k rámu, budou o ten rám zmenšená.
  4. ACA dělá chybu, že pracuje osově - viz příklad na 4m dlouhé curtainwall, která má frame široký 500mm, má být členěna na 3 díly a sloupky mezi výplněmi/díly (pro jednoduchost, zde je další chyba) široké 0:
    1. Chybný postup ACA = rozdělím 4m dlouhou stěnu na 3 díly (1333 každý), od krajních pak odečtu šířku rámu, takže skončím se středním polem 1333 a krajními poli 833
    2. Správný postup = od celkové délky 4m nejprve odečtu 2x500 na rám a zbylé 3m pak rozdělím na tři stejná pole po 1000mm
  5. Bod 4 se mi povedlo popsat právníkovi (u velkých rozměrů polí a zároveň malých rozměrů rámu je tato chyba nezpozorovatelná, takže snadno dojde k chybě) ... už za to, že jsem něco takového musel vysvětlovat právníkovi, si myslím něco zasloužím:-) ...každopádně, názor právníka je jasný - jde o chybu: Právník chápe příklad se zarámovaným obrazem, který někdo dělí na 3 díly - na ty díly dělí obraz, a obraz je něco jiného, než rám

Chci: buď poslat dwg, které bude fungovat tak, jak popisuji ve 4.2, nebo patch. Hned. nejraději bych se dozvěděl, že to prostě jen neumím nastavit... informace, že v Revitu to funguje, mne taky potěší, ale ...zas ne tak úplně.

prosím.
Rostislav Říha
Zpět nahoru
Pavel Homan Zobrazit panel
Arkance Systems support
Arkance Systems support
Avatar
Arkance Systems

Přihlášen: 13.pro.2004
Lokalita: Czech Republic
Používám:
AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP
Stav: Offline
Bodů: 273
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2010 v 10:06
Ano, ACA započítává šířku rámu do rozměru buňky. Pokud tomu tak být nemá, je možnost ve stylu nastavit odsazení osnovy dělení, které se rovná šířce rámu.  
K Vašemu příkladu, u dělení podle pevného rozměru s nastaveným počátečním odsazením 500mm a šířkou buňky 1000mm. Výplň bude tedy rozdělena na 3 stejné části. Při použití dělení podle počtu, musí být nastavení 500mm počáteční odsazení, 500mm koncové odsazení a počet buňek 3.
Nebo je možné použít alternativně ruční dělení, kde lze libovolně nastavit osnovu dělení. Tedy každou čáru osnovy a její odsazení od počátku, středu nebo konce osnovy.
Pavel Homan

Arkance Systems s.r.o.
Zpět nahoru
Pavel Homan Zobrazit panel
Arkance Systems support
Arkance Systems support
Avatar
Arkance Systems

Přihlášen: 13.pro.2004
Lokalita: Czech Republic
Používám:
AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP
Stav: Offline
Bodů: 273
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2010 v 10:14
Ještě, podle kolegy Statečného, v Revitu funguje také správně.
Pavel Homan

Arkance Systems s.r.o.
Zpět nahoru
Rostislav Říha Zobrazit panel
TOP uživatel
TOP uživatel

Přihlášen: 03.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
ACA 2010
Stav: Offline
Bodů: 1613
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2010 v 13:58
1. jsem rád, že to v revitu funguje správně - v revitu si tedy mohu vybrat, zda se sirkou ramu pocitat ci ne, nebo je to ze ji rovnou nezahrnuje?
2. nastavovat odsazení v závislosti na šířce rámu je nesmysl:
2.1 pokaždé, když upravím šířku rámu, budu muset upravit odsazení- to popira sam ucel toho, proc prvek curtainwall vubec mam... to uz to mohu rovnou vsechno modelovat v holem autocadu ze solidu - pokud pouzivam misto toho inteligentni prvek, tak cekam, ze se nebude chovat jak trouba.
2.2 jakmile pouziji odsazeni, tak nemohu curtainwall snapovat na osnovu - musim si delat pomocne cary, ktere reflektuji to prave pouzite odsazeni...odsazeni znamena, ze gripy curtainwall jsou posunute od koncu prvku...tj. prvek nelze umistovat presne na pozici...
3. pouzivat rucni deleni je zase dost proti smyslu pouzivani inteligentniho prvku - rucni cleneni ma vyznam uplne na zaver projektu, kdyz se ladi detaily - do te doby clovek chce logicky se chovajici komplexni entitu...
Porad trva: mame problem, curtainwall neni diky svrchuuvedene chybe pouzitelna a obchazeni teto chyby nas stoji penize. Pravnik si porad mysli, ze obraz a ram obrazu jsou dve veci a ze kdyz obraz deli na tri dily, tak ze se do tech krajnich ram nepocita.
Rostislav Říha
Zpět nahoru
Pavel Homan Zobrazit panel
Arkance Systems support
Arkance Systems support
Avatar
Arkance Systems

Přihlášen: 13.pro.2004
Lokalita: Czech Republic
Používám:
AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP
Stav: Offline
Bodů: 273
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2010 v 14:40
To že je šířka rámu započtena jako součást rozměru buňky je vlastnost ACA.
Ano, bohužel to znamená, že při změně šířky rámu je potřeba změnit i odsazení.
2.2 - pravděpodobně jste použil nastavení odsazení pro Rámy, pak dojde k posunutí uzlových bodů o zadané odsazení. Odsazení pro osnovy (primární nebo sekundární) neovlivní pozici uzlů, jedná se o počáteční a koncové odsazení.
Pavel Homan

Arkance Systems s.r.o.
Zpět nahoru
Peter Jirat Zobrazit panel
CAD/BIM manager
CAD/BIM manager
Avatar

Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
ACAD ->2021, Revit ->2022
Stav: Offline
Bodů: 3927
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2010 v 14:58
Původně odeslal(a) Rostislav Říha Rostislav Říha napsal(a):

1. jsem rád, že to v revitu funguje správně - v revitu si tedy mohu vybrat, zda se sirkou ramu pocitat ci ne, nebo je to ze ji rovnou nezahrnuje?
Ano, můžete si vybrat.
Zpět nahoru

Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk

Příbuzné CAD tipy:
Tip 136:often crashes during save or exit
Tip 11133:VIPChyba: chybná DXF skupina: (10)
Tip 7564:Kde se v DWG výkresu bere hladina $AUDIT-BAD-LAYER ?