sonicer
Zasloužilý člen Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 222 |
Téma: Podlazi Zasláno: 18.led.2006 v 22:27 |
Vytvoril jsem si projekt s urovni prizemi 700mm nad terenem a pak dalsi podlazi atd...bohuzel spatne
A ted prave potrebuju posunout cely projekt na zem o tech 700mm.s tim ze se mi oznaceni prizemi ktere je 700mm zmeni hodnodnota 700mm na 0,000.... nevim ale funkce tools>projekt position/orientation >relocate this projekt nefunguje... pri posunu v pohledu se to jen posune dolu ale bez zmeny. diky... |
|
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz |
|
sonicer
Zasloužilý člen Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 222 |
Zasláno: 19.led.2006 v 05:15 |
TAK JSEM TO VYRESIL
NEJPRVE Jsem posunul cary Levelu pomoci funkce move ,ale to se posunulo a precislovalo,ale veci ktere nejsou nejak chyceny k patrum tak zustaly na miste....to abych pak kazdy prvek posouval .... nechapu chci tam zobrazeny jen jiny hodnoty urovne a musim delat takovy slozitosti ... NAKONEC JSEM TO VYRESIL JINAK tak jsem to nakonec udelal bez level znacek a dopsal manualne kaceny.... nebo zna nekdo lepsi reseni diky... |
|
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz |
|
statecny
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360 Stav: Offline Bodů: 516 |
Zasláno: 19.led.2006 v 07:58 |
Poprvé jste postupoval správně. V pohledu zvolte příkaz Nástroje>Pozice/Orientace projektu>Změnit polohu projektu. Pak posuňte projekt o požadovanou hodnotu (700mm). Pak už jen musíte změnit ve vlastnostech Podlaží hodnotu pro výšku základny. Označte si v pohledu čáru podlaží, zobrazte vlastnosti typu a v řádku Výška základny (Elevation base) změňte hodnotu z Projekt na Sdílené (Shared). A je to.
|
|
sonicer
Zasloužilý člen Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 222 |
Zasláno: 19.led.2006 v 18:44 |
Moc diky ...je to tak, jak to rikate ...funguje to