Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor, Revit a další produkty Autodesk - od firmy Arkance Systems [www.cadforum.cz]
CZ | SK | EN | DE
Přihlášení
či registrace
   právě nás čte: 10057 
RSS kanál - CAD tipy RSS tipy
RSS diskuze

Diskuze Diskuzní fórum, poradna

 

NápovědaCAD diskuze, rady, výměna zkušeností

 
CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy Arkance Systems (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.cadstudio.cz
  FAQ FAQ  Prohledat fórum   Události   Registrovat Registrovat  Přihlásit Přihlásit

Téma uzavřenoModelove čiary

 Odpovědět Odpovědět archiv
Autor
milan d Zobrazit panel
Zasloužilý člen
Zasloužilý člen

Přihlášen: 28.pro.2010
Lokalita: Slovensko
Používám:
Autodesk Revit 2018
Stav: Offline
Bodů: 167
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Modelove čiary
    Zasláno: 16.kvě.2015 v 18:12
Potrebujem poradiť. Mám sadrokartónový podhľad 600/600, materiál pridaný modelové čiary, v jednotlivých pohľadoch podhľadov viem zmeniť farebnosť daných modelových čiar pre rozne typy podhľadov. Neviem ale zmeniť typ modelovej čiary (stále iba plná). Potreboval by som pre lepšiu prehľadnosť zmeniť aj typ čiary napr. čiarkovaná, bodkovaná, bodkočiarkovana atď (príloha). Prešiel som všetky nastavenia aj filtre, ale neviem to nejako nastaviť. Nerád by som dané podhľady prekresľoval detailovými čiarami. Ďakujem za  každú radu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29887/modelove_ciary_podhladu.png


milan
Zpět nahoru
IvanaV Zobrazit panel
TOP uživatel
TOP uživatel

Přihlášen: 01.lis.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Stav: Offline
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2015 v 17:50

nerozumim: 
šachovnici čar máte jako povrchový vzor materiálu nebo jako modelovou čáru?

Šrafu snad jen naimportovat vlastní, s model.čárou je to snadné...



Zpět nahoru
milan d Zobrazit panel
Zasloužilý člen
Zasloužilý člen

Přihlášen: 28.pro.2010
Lokalita: Slovensko
Používám:
Autodesk Revit 2018
Stav: Offline
Bodů: 167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2015 v 18:52
Neviem čomu sa nedá rozumieť:

stále hovoríme o SDK podhľade 600/600mm, kde vzor materiálu je tvorený šrafovacím vzorom z modelových čiar (ľavá strana obr.)

Viem ako sa vytvorí vzor modelovej šrafy. Neviem ako sa zmení typ čiary modelovej šrafy.

Pravá strana obr. - obyčajné detail. čiary (bodkočiarkované)

Potreboval by som vedieť, či viem zmeniť typ čiary modelovej čiary (šrafy).  Ďakujem
milan
Zpět nahoru
Peter Jirat Zobrazit panel
CAD/BIM manager
CAD/BIM manager
Avatar

Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
ACAD ->2021, Revit ->2022
Stav: Offline
Bodů: 3927
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2015 v 20:15
Myslím, že to takto nepůjde. Jedině si nastavit čerchovanou čáru jako zobrazení podložení a pak si pohled na strop zobrazit jako podložení daného patra. Nebo si vytvořit modelovou šrafu podobného tvaru (import definice).
Zpět nahoru
IvanaV Zobrazit panel
TOP uživatel
TOP uživatel

Přihlášen: 01.lis.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Stav: Offline
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2015 v 20:41
Zpět nahoru
milan d Zobrazit panel
Zasloužilý člen
Zasloužilý člen

Přihlášen: 28.pro.2010
Lokalita: Slovensko
Používám:
Autodesk Revit 2018
Stav: Offline
Bodů: 167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2015 v 20:45
1/ Prvá možnost, podloženie + pohľad na strop je OK, len problem je v tom, že neviem kde prepíšem typ šrafy. Klasicky VG/Stropy prepis Čáry je len pre obvod podhľadu, nie pre typ čiary šrafy.

2/ Viem importovať šrafy, ale neviem ako sa mení typ čiary. Neviem ako sa dá vytvoriť mriežka 600/600mm z bodkočiarkovanou čiarou.

Ďakujem.
milan
Zpět nahoru
Peter Jirat Zobrazit panel
CAD/BIM manager
CAD/BIM manager
Avatar

Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
ACAD ->2021, Revit ->2022
Stav: Offline
Bodů: 3927
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2015 v 08:32
Původně odeslal(a) milan d milan d napsal(a):

1/ Prvá možnost, podloženie + pohľad na strop je OK, len problem je v tom, že neviem kde prepíšem typ šrafy. Klasicky VG/Stropy prepis Čáry je len pre obvod podhľadu, nie pre typ čiary šrafy.
Ďakujem.
Správa > Doplňkové nastavení > Půltóny/Podklad - ale platí to pro celý model, takže někdy to v jiných pohledech může přinést nežádoucí zobrazení.
Tak jsem si to zkusil, a šrafy to nepřepíše :-( měl jsem za to že ano.


Upravil Peter Jirat - 18.kvě.2015 v 08:35
Zpět nahoru
Peter Jirat Zobrazit panel
CAD/BIM manager
CAD/BIM manager
Avatar

Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
ACAD ->2021, Revit ->2022
Stav: Offline
Bodů: 3927
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2015 v 09:42
Jednoduchá definice výplně

Připojené souborypatuploads/74/R600x600.pat

pro další úpravy...
Zpět nahoru
Peter Jirat Zobrazit panel
CAD/BIM manager
CAD/BIM manager
Avatar

Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
ACAD ->2021, Revit ->2022
Stav: Offline
Bodů: 3927
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2015 v 10:13
Jinak pokud byste pořád trval na čerchovaném zobrazení, tak asi namísto stropu použít prosklenou střechu v rastru 600x600, kde zobrazení panelů přepíšete na požadovaný typ čáry. Pak je ale potřeba vyzkoušet vkládání stropních instalací, popř. upravit rodiny..
Zpět nahoru
milan d Zobrazit panel
Zasloužilý člen
Zasloužilý člen

Přihlášen: 28.pro.2010
Lokalita: Slovensko
Používám:
Autodesk Revit 2018
Stav: Offline
Bodů: 167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2015 v 11:34
Super ďakujem. Veľmi ste mi pomohli. Revit je jednoducho jednotka, pokiaľ mu rozumie pár správnych ľudí.
V prílohe posielam, o čo mi vlastne šlo. Je tam zobrazený aj Váš raster 600/600 - Typ D.
V prílohe rovnako posielam moj raster 600/600, mierka importu 3,94

Ešte rad ďakujem.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29887/Typy_podhladov.png


Připojené souborypatuploads/29887/600_600_Bodka_carka.pat



milan
Zpět nahoru
Peter Jirat Zobrazit panel
CAD/BIM manager
CAD/BIM manager
Avatar

Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
ACAD ->2021, Revit ->2022
Stav: Offline
Bodů: 3927
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2015 v 12:32
Není zač, jen pozor na logiku věci - šrafa určuje materiál, ne dělení na rastr - i když modelová šrafa je k tomu tak trochu předurčená. Proto pokud máte někde v legendě nakreslený materiál rastru plnou čarou, pak toto upravené zobrazení (které vychází z místních norem či zvyklostí) neukazuje správný materiál - sice každý ví o co jde, ale pokud by se v tomto pokračovalo, vznikne z modelu chaos.
Zpět nahoru
milan d Zobrazit panel
Zasloužilý člen
Zasloužilý člen

Přihlášen: 28.pro.2010
Lokalita: Slovensko
Používám:
Autodesk Revit 2018
Stav: Offline
Bodů: 167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2015 v 19:28
Ešte raz vďaka. V legende je nakreslená šrafa ručne (primitívne), no výkaz je spracovaný podľa typu materiálu platí to iba pre podhľady.

Pri vykazovaní časti stien je použitý obvodový plášť, kde je raster ľubovoľný a je možné vykázať jednotlivé panely OP.

Nechcem otvárať novú tému, ale pri surfovaní na nete som objavil zaujímavú utilitu na šrafovanie tepelnej izolácie prvkov rôznych tvarov. Funguje zaujímavo a v prílohe posielam náhľad.
Jedná sa o produkt Revit Insulator

http://grevit.net/?p=2509
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29887/srafovanie_tepelnej_izolacie.png


milan
Zpět nahoru

Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk

Příbuzné CAD tipy:
Tip 5329:VIPJak rozložit přerušované a komplexní typy čar na segmenty?
Tip 8143:Revit chyba: Čára je příliš krátká
Tip 5843:Jak snadno přenést entitu mezi modelovým a výkresovým prostorem?
Tip 10851:iLogic - jak ve výkresu zpracovat materiál a cestu součásti?
Tip 9476:Ukládání DWG kopie IDW výkresu pojmenované podle revize.
Tip 9341:Použití iLogic na rozklad jména IPT souboru a naplnění iVlastností.


 Odpovědět Odpovědět

Přejít na fórum Oprávnění fóra Zobrazit panel



Stránka byla vygenerována za 1,047 sekund.