Měl jsem za to, že by jich mělo být 5, ale Revit dovolí jen 4:
Jak je to správně?
|
|
![]() |
|
Bonavox ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
Zasloužilý člen ![]() Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: Austria Používám: DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 130 |
![]() |
TN-S je 5 vodičů
|
|
![]() |
|
Peter Jirat ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3887 |
![]() |
Pokud se chcete přidat k hlasování o zařazení správně nadefinované napěťové soustavy, můžete se přidat:
|
|
![]() |
|
vbehun ![]() TOP uživatel ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >>> Autocad 2022 / alt. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1217 |
![]() |
Ve střídavé trojfázové síti se na pracovním vodiči neboli "fázi" všichni shodnou, také na středním (neutrálním) vodiči. Se zemnícím vodičem už to není tak jednoduché (viz ČSN IEC 60050-195).
---
Poznámka: earthing: UK / grounding: US |
|
=^..^=
|
|
![]() |
|
Peter Jirat ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3887 |
![]() |
Díky:-)
jen ten PEL vodič si nějak nedokážu představit.
|
|
![]() |
|
vbehun ![]() TOP uživatel ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >>> Autocad 2022 / alt. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1217 |
![]() |
"... vodiče PEM a PEL se výhradně uplatňují ve stejnosměrných sítích (využití fázového vodiče L ve střídavé síti zároveň jako vodiče ochranného uzemnění PE totiž podle platných pravidel nepřichází v úvahu)"
--- blíže k terminologii třeba zde nebo něco z praxe zde a snad praktický příklad tady. Upravil vbehun - 03.čer.2016 v 13:27 |
|
=^..^=
|
|
![]() |
|
Pavel Homan ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
Arkance Systems support ![]() ![]() Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 265 |
![]() |
Potřebujeme v Revitu zadat 5 vodičů v nastavení Distribuční systémy (viz první příspěvek v tomto tématu) pro síť TN-S. Na Revit Idea jsem přidal komentář. Podle normy ČSN IEC 60050-195, kterou zmiňujete, je správný termín Protective Conductor / Ochranný vodič - označení PE.
|
|
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
|
![]() |