CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy Arkance Systems (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.cadstudio.cz
  FAQ FAQ  Prohledat fórum   Události   Registrovat Registrovat  Přihlásit Přihlásit

Téma uzavřenoStena - uprava vertikalnej skladby

 Odpovědět Odpovědět archiv
Autor
aecman Zobrazit panel
Zasloužilý člen
Zasloužilý člen

Přihlášen: 30.čvc.2006
Lokalita: Slovensko
Stav: Offline
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stena - uprava vertikalnej skladby
    Zasláno: 05.zář.2016 v 08:40
Pri uprave vertikalnej skladby steny (tehla + polystyren)  by malo byt mozne za kazdych okolnosti mozne odomknut hornu aj spodnu hranu pomocou zamku? Obcas sa stane, ze Revit zahlasi chybovu hlasku, ze to nie je mozne. Na nejakom fore som cital, ze je to chyba Revitu.


Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1488/Stena-vertikalna_skladba.jpg


Zpět nahoru
aecman Zobrazit panel
Zasloužilý člen
Zasloužilý člen

Přihlášen: 30.čvc.2006
Lokalita: Slovensko
Stav: Offline
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2016 v 13:38
Pani z Cadstudia?
Zpět nahoru
statecny Zobrazit panel
Arkance Systems support
Arkance Systems support
Avatar
Arkance Systems

Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JČ)
Používám:
Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360
Stav: Offline
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2016 v 08:53
Dobrý den,
jaká chybová hláška se Vám zobrazuje? S čím jsme se setkali je hlášení "Chyba: Vrstvy protažení v dolní části stěny musí sousedit", která se zobrazí při pokusu vložit další vrstvu mezi odemčené vrstvy.
Václav Statečný

Arkance Systems CZ s.r.o.
Zpět nahoru

Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk

Příbuzné CAD tipy:
Tip 11370:Tvorba popisu základů – pokud jsou vytvořené jako stěny.
Tip 3834:Jak lze zabránit modifikaci nástrojových panelů?
Tip 8143:Revit chyba: Čára je příliš krátká
Tip 2728:VIPNezačištěné stěny? Snadná pomoc pro automatickou aktualizaci ADT modelu z Xrefů.
Tip 10851:iLogic - jak ve výkresu zpracovat materiál a cestu součásti?
Tip 9476:Ukládání DWG kopie IDW výkresu pojmenované podle revize.


 Odpovědět Odpovědět

Přejít na fórum Oprávnění fóra Zobrazit panel



Stránka byla vygenerována za 0,473 sekund.