Diskuzní fórum, poradna
CAD diskuze, rady, výměna zkušeností |
Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi.
Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy Arkance Systems (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.cadstudio.cz
Spomalený projekt |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
smileface
Zasloužilý člen Přihlášen: 22.úno.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Dynamo Stav: Offline Bodů: 114 |
Téma: Spomalený projekt Zasláno: 20.říj.2016 v 09:14 |
Dobrý deň, potreboval by som radu.
V Revite vytváram projekt rekonštukcie menšej budovy. Mám vytvorený pôvodný stav ale pri vytváraní nového stavu mi strašne seká, najmä pri vkladaní dverí a okien. Nedá sa s tým pracovať. (Nieje tam vela prvkov) Po vymazaní všetkých stien ide znovu všetko v poriadku. Vytvoril som dlhú stenu dal tam plno okien a dverí, nakopíroval 150 krát a ide všetko tak ako má ísť. Neviete mi prosím poradiť, nestretli ste sa s týmto problémom? Nemôžem to začať rysovať na novo Ďakujem |
|
Peter Jirat
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 20.říj.2016 v 09:33 |
Zkusil jste Audit - zaškrtnout při otevírání?
|
|
smileface
Zasloužilý člen Přihlášen: 22.úno.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Dynamo Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 20.říj.2016 v 09:46 |
Nie, stačíto len otvoriť s odškrtnutím auditu a uložiť?
|
|
smileface
Zasloužilý člen Přihlášen: 22.úno.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Dynamo Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 20.říj.2016 v 10:05 |
Projekt je stále rovnako pomalý...
|
|
Peter Jirat
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 20.říj.2016 v 11:37 |
Jednou se taky v jednom projektu objevily tisíce typů čar z jedné aplikace, zkuste si projít i toto, zda tam nemáte něco divného.
Pak taky připojit model do prázdného čistého modelu a zbindovat (vázat z linku na skupinu a rozbít i skupinu, zda se takto "nevyčistí"). Nějaká rodina? Podklad v dwg, který je divný? Nebo použít Copy/Monitor na přenos zdí,podlah do čistého modelu, tam pak osadit okna dveře a uvidíte, zda to takto můžete "obnovit".
|
|
smileface
Zasloužilý člen Přihlášen: 22.úno.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Dynamo Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 20.říj.2016 v 13:01 |
Ani keď som to blindol a rozbil...skúsim ešte nejak systematicky vymazávať steny možno že nájdem tú chybu a potom už len asi cez copy monitor nejak prekopírovať steny,okná a dvere.
Ďakujem za pomoc
|
|
Peter Jirat
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 20.říj.2016 v 13:17 |
Ještě co říká Review warnings?
|
|
smileface
Zasloužilý člen Přihlášen: 22.úno.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Dynamo Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 20.říj.2016 v 21:58 |
Aha ... 11 289 stien má warning, nejaké konflikty - Highlighted elements are joined but not intersected ... tak to bude ten problem. Vyriešilo by to unjoinovanie všetkých siten?
|
|
Peter Jirat
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 21.říj.2016 v 09:24 |
To zkusit určitě můžete, spíše překvapuje ten počet stěn, to je opravdu nutné? Psal jste "menší budova", takhle to na menší budovu nevypadá.
|
|
smileface
Zasloužilý člen Přihlášen: 22.úno.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Dynamo Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 22.říj.2016 v 09:50 |
Pardón trošku zle som sa vyajdril, to bol počet warningov tých stien, každá stena mala warning s niečim takže sa to nazbieralo. Ospravedlňujem sa za túto informáciu a pre predstavenie je to objekt so 600m2. :)
Ďakujem za pomoc, ušetrili ste mi kopu času :) Prajem pekný deň Tip: Pokiaľ by sa niekomu stal podobný problém, využil som dynamo na totálne unjoinovanie elementov, a nemusím tak vytvárať model odznovu, lebo jediné riešenie mi ponúkalo vymazať elementy.
Upravil smileface - 22.říj.2016 v 10:00 |
|
Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk
Odpovědět | |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |