Diskuzní fórum, poradna
CAD diskuze, rady, výměna zkušeností |
Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi.
Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy Arkance Systems (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.cadstudio.cz
Revit zateplení fasády |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Saab
Diskutér Přihlášen: 23.kvě.2013 Lokalita: ČR (PA) Používám: Autocad LT2024, Revit LT 2024 Stav: Offline Bodů: 59 |
Téma: Revit zateplení fasády Zasláno: 03.kvě.2018 v 19:47 |
Dobrý den,
prosím o radu. Jakým způsobem řešíte zateplení fasády? Nemůžu použit sendvičovou konstrukci - ta nelze rozložit na jednotlivé vrstvy a já potřebuji izolaci zobrazit pouze ve výkrese nového (navrhovaného stavu). Nabízí se možnost použití izolace samostatně jako stěny, ale zde jsem narazil na problém s ořezáním izolace kolem oken. Okno "prořízne" pouze zdivo a izolace zůstane neporušena. Dá se to nějak nastavit v rodině okna. Zkoušel jsem v rodině vybrání přetáhnout přes vnější hranu zdiva, ale bez úspěchu. Jakým způsobem řešit zateplení ostění a nadpraží? Jen pro upřesnění používat Revit LT 2014 Preferuji řešení které bude provázané s výkazem. Děkuji moc za případné odpovědi
|
|
Peter Jirat
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 03.kvě.2018 v 20:21 |
Izolace jako samostatná stěna, geometrie spojená se stávající stěnou. Dveře/okno mají otvor do stěny definovaný buď jako Void - pak řeže otvor do takové hloubky/tloušťky stěny, jak má nadefinováno v rodině, nebo jako Opening, pak řeže otvor do všech stěn, které jsou geometricky spojené s host stěnou dveří nebo okna. Oba druhy otvorů v rodinách oken dveří nelze kombinovat. Protože izolace fasády bude zabíhat na rám okna, pak je vhodnější použít Void (nebo více Void pro vytvořeží ostění).
|
|
Saab
Diskutér Přihlášen: 23.kvě.2013 Lokalita: ČR (PA) Používám: Autocad LT2024, Revit LT 2024 Stav: Offline Bodů: 59 |
Zasláno: 25.čer.2018 v 21:32 |
Děkuji za odpověď,
po delší pauze se vracím k tématu. Výše popsaný způsob lze dobře aplikovat na zateplení v případě, že okno je osazováno s hranou tepelné izolace tzn. ostění je rovno tloušťce zateplovací vrstvy. Problém nastává, pokud je nutné obalit ještě zbytek ostění slabším izolantem viz příloha . Existuje nějaký způsob? Já to nakonec udělal trochu "prasácky" v rodině okna jsem nastavil přesah izolantu ostění (viz obr 1) a zbývající část co scházela k rámu okna jsem v půdoryse a řezu doplnil šrafou a změnil tloušťky čar. (viz obr) Má to ale nevýhody 1. není spočítáno zateplen í ostění do výkazu (asi by šlo dopočítat přes výpis oken) 2. Viditelná hran v axonometrické zobrazení Je nějaké sofistikovanější řešení? Díky za případné podměty |
|
Peter Jirat
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 27.čer.2018 v 08:51 |
Lze to řešit pracněji, máme na to rodinu "stěny", ale to vyžaduje mít možnost tvorby rodiny namístě, což v LT asi nemáte. Můžete si zkusit udělat rodinu sloupu nebo něčeho podobného, co bude mít materiál izolace, to osazovat do ostění, graficky spojit se stěnou (to by u sloupů mělo jít). Otázka vnější omítky atd dál zkomplikuje toto řešení, ale možné to je. Dopočítání v tabulce je mnohdy postačující, je to informační model, ne vizualizační.
|
|
PepaR
Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6187 |
Zasláno: 06.čvc.2018 v 06:04 |
Dobrý den,
přistupujeme k tomu podobně, používáme rodinu, kterou vkládáme jako komponentu zařazenou do kategorie stěn. Napojení na izolant i stěnu proběhne automaticky při vložení. |
|
Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk
Odpovědět | |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,518 sekund.