CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy Arkance Systems (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.cadstudio.cz
  FAQ FAQ  Prohledat fórum   Události   Registrovat Registrovat  Přihlásit Přihlásit

Téma uzavřenoChybná stěna v šabloně

 Odpovědět Odpovědět archiv
Autor
Peter Jirat Zobrazit panel
CAD/BIM manager
CAD/BIM manager
Avatar

Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
ACAD ->2021, Revit ->2022
Stav: Offline
Bodů: 3927
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybná stěna v šabloně
    Zasláno: 02.zář.2019 v 10:01
V OOTB šabloně Architectural Template v R2019 (i v 2020) je divná stěna, typ "Exterior - Brick and Block on Mtl. Stud", u které nesedí uváděná šířka se skutečností, navíc má dvě vrstvy, které nejdou změnit.
Nevím, zda to je nějaký záměr, nebo chyba. Ale náhodou jsem si tu zeď vybral pro nějaké testování v Dynamu a stále jsem nemohl pochopit, proč mi něco nefunguje :-(

EDIT: teď vidím, že to je trochu komplikovaná stěna se Sweeps a Reveals, ta kóta se chytla zrovna v místě rozšíření. Ale to zamčení šířky vrstvy je matoucí. Vzniká při použití rozdělení vrstvy (Split region).


Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/w1_2019-09-02_10-01-13.JPG




Upravil Peter Jirat - 02.zář.2019 v 10:25
Zpět nahoru
Jakub Jansa Zobrazit panel
Arkance Systems support
Arkance Systems support
Avatar

Přihlášen: 03.led.2019
Lokalita: ČR (JM)
Používám:
Revit 20xx
Stav: Offline
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2019 v 12:54
Dobrý den, máte pravdu, že tato stěna je trochu komplikovanější a kóta se automaticky chytá k rozšíření stěny, které je ve spodní části stěny. Co se týká zamčené šířky, tak ta vzniká při rozdělení vrstvy stěny po výšce a slučování jednotlivých vrstev tak aby byly různé materiály v různých výškách.

 



Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 88758/CF_01.PNG



S pozdravem 
Jakub Jansa
Zpět nahoru

Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk

Příbuzné CAD tipy:
Tip 12621:Jak zadat rozměry v Revitu v jiných jednotkách?
Tip 8631:Mluvící iLogic pravidlo pro kontrolu materiálu součásti Inventoru (výchozí materiál).
Tip 8143:Revit chyba: Čára je příliš krátká
Tip 10851:iLogic - jak ve výkresu zpracovat materiál a cestu součásti?
Tip 9476:Ukládání DWG kopie IDW výkresu pojmenované podle revize.
Tip 8717:Jak ve výkresu zobrazit těžiště podsestavy?


 Odpovědět Odpovědět

Přejít na fórum Oprávnění fóra Zobrazit panel



Stránka byla vygenerována za 0,412 sekund.