CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy Arkance Systems (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.cadstudio.cz
  FAQ FAQ  Prohledat fórum   Události   Registrovat Registrovat  Přihlásit Přihlásit

Téma uzavřenoRevit MEP - systém VZT zařízení

 Odpovědět Odpovědět archiv
Autor
Josef.87 Zobrazit panel
Nováček
Nováček
Avatar

Přihlášen: 03.kvě.2018
Lokalita: ČR (JM)
Používám:
Autocad 2018
Stav: Offline
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit MEP - systém VZT zařízení
    Zasláno: 11.srp.2020 v 15:18
Dobrý den,

má zde prosím někdo větší znalosti s nastavením spojek pro VZT zařízení?

Zajímaly by mě obecná pravidla pro nastavení spojek.

Ve vlastnostech spojky ve skupině Mechanické by mě zajímalo správné nastavení pro tyto parametry:
  • Konfigurace průtoku
  • Klasifikace systému
Chápu to tak, že jiné nastavení mám pro rekuperační jednotku, jiné pro cirkulační, atd.

Může mi někdo prosím polopatě vysvětlit principy tohoto nastavení?

Např. pro rekuperační jednotku nastavuji následovně:
pozn. - kopíruji pouze nastavení předdefinované jednotky nevytvářené mnou

Sání čerstvého vzduchu
  • Konfigurace průtoku: Přednastavené
  • Klasifikace systému: Přívodní vzduch
Výtlak přívodního vzduchu
  • Konfigurace průtoku: Vypočtený
  • Klasifikace systému: Přívodní vzduch
Sání odvodního vzduchu
  • Konfigurace průtoku: Vypočtený
  • Klasifikace systému: Zpětný vzduch
Výtlak odpadního vzduchu
  • Konfigurace průtoku: Přednastavené
  • Klasifikace systému: Odváděný vzduch
Tyto parametry nabízejí další možnosti nastavení:
  • Konfigurace průtoku: systém
  • Klasifikace systému: jiný vzduch, globální
Zajímalo by mě, při kterých situacích se využívají.

Předem díky za komentářeSmile


Zpět nahoru
Pavel Homan Zobrazit panel
Arkance Systems support
Arkance Systems support
Avatar
Arkance Systems

Přihlášen: 13.pro.2004
Lokalita: Czech Republic
Používám:
AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP
Stav: Offline
Bodů: 273
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2020 v 10:56
Konfigurace průtoku umožňuje ve spojce nastavit, jak bude zpracovaná hodnota průtoku ve vztahu k připojení prvku do systému potrubí.
V případě vyústek je výchozí konfigurace průtoku určena jako přednastavená a v případě vybavení pro manipulaci se vzduchem (mechanická zařízení) jako vypočtená. Nemusí ale platit vždy. U VZT jednotek, které mají více spojek může být použita kombinace vypočtená a přednastavená, aby se zaručil přenos hodnot do potrubí. Viz i ta rekuperační jednotka, kterou popisujete, ale zde nám chybí ještě další důležitá informace a to je vzájemné propojení spojek, kdy si myslím, že bude nastaven vztah mezi spojkou Výtlak přívodního vzduchu a Sání čerstvého vzduchu.
V případě spojky s volbou vypočtený, se průtok vypočítá jako souhrnné proudění vzduchu v komponentách ve směru toku zapojených v systému. Pokud je konfigurace průtoku určena jako přednastavená, pro průtok bude použita hodnota definovaná uživatelem, případně vypočtená vzorcem v parametru rodiny. Pokud je konfigurace průtoku určena jako systémová, jednotlivým komponentám ve směru toku bude přiřazeno procento systémového proudění vzduchu na základě parametru Faktor průtoku. Parametr Faktor průtoku se určuje jako hodnota mezi 0 a 1 s tím, že se součet pro všechny komponenty ve směru toku rovná 1.

Klasifikace systému jsou přednastavené položky (Odváděný vzduch, Přívod vzduchu, Zpětný vzduch, Jiný vzduch, Tvarovka, Globální), které uživatel může využívat dle libosti pro vlastní roztřídění prvků. hodnotu určuje ve vlastnostech spojky a toto nastavení má vztah k typům systémů, které jsou používány v projektu. Typy systémů v projektu mají také stejnou možnost nastavení klasifikace systému. Kterou klasifikaci použijete je zcela na vás, ale měly by tomuto nastavení odpovídat i další prvky, aby je bylo možné "spojit". Obecně se volba globální používá pro spojky u prvků, kde chcete využít možnost připojení do různých typů systémů. Třeba tlumič hluku, který pak můžete vložit do systému pro přívod i odvod vzduchu.
Pavel Homan

Arkance Systems s.r.o.
Zpět nahoru

Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk

Příbuzné CAD tipy:
Tip 13930:Jak hromadně spojit přerušené potrubí VZT v Revitu?
Tip 12849:Možná úskalí při výpočtu tlakové ztráty na potrubí vzduchotechniky v Revitu MEP.
Tip 5432:Revit - kompatibilita s Windows Vista.
Tip 7636:Neplatná databáze K-faktoru ventilačního potrubí v Revit MEP.
Tip 6771:Zokruhovaná svítidla i v Revitu Architecture.
Tip 8500:VIPChyba: "Systém nemůže otevřít zařízení nebo soubor" při tvorbě rozmístění Design Suite.


 Odpovědět Odpovědět

Přejít na fórum Oprávnění fóra Zobrazit panel



Stránka byla vygenerována za 0,766 sekund.