Vytisknout stránku | Zavřít okno

Zakončení ostění u zateplení

Vytištěno z: CAD Fórum
Kategorie: Autodesk - stavebnictví, strojírenství, CAD/GIS
Název fóra: Revit, BIM
Popis fóra: Diskuse k AEC CAD/BIM aplikacím Autodesk Revit, Revit LT, AEC Collection a Building Design Suite, FormIt, Dynamo, BIM 360, Insight 360
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11032
Datum vytištění: 10.kvě.2026 v 14:27


Téma: Zakončení ostění u zateplení
Odeslal: rzelinka
Předmět: Zakončení ostění u zateplení
Datum odeslání: 02.čer.2010 v 09:03
Zdravím všechny na fóru a mám dotaz z každodenní praxe.
Při kreslení zateplení v Revitu je tl. izolace u okenních ostění vždy tenčí než 
u zateplení plochy fasády. 
Video č. 21 pro Revit názorně ukazuje jak se pracuje se zobrazením zateplení ostění. 
Ale tloušťky jsou stejné. Je nějaký návod jak dosáhnout menší tloušťky vrstvy u ostění ? Toto se hodí i při obkladech lícovými pásky apod.
Bohužel v projektech není možno použít funkci barvení fasády, protože 
tu jde spíše o zobrazení v půdorysech.... poradíte někdo?


-------------
R.



Odpovědi:
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 02.čer.2010 v 09:38
Asi dva jednodušší způsoby - buď izolace na místě, nebo jako součást rodiny okna. A vypnout zarovnávání vrstvy izolace ve zdi.
Součást rodiny nebude to pravé, izolace na místě a pak nakopírovat.

-------------
PJ

http://www.jirat.cz" rel="nofollow - www.jirat.cz


Odeslal: rzelinka
Datum odeslání: 02.čer.2010 v 10:46
Děkuji, taky jsem zkoušel k rodinám okna přidat zesílení špalet a nadpraží na 20 mm parametrem ale už jsem o dále nedotáhnul se začištěním s vrstvou izolace.
S izolací na místě a kopírováním ( no nazdar 8 podlažní panelák) jak se vyřeší tl. čar , no musím to zkusit. Díky za nasměrování...
Ušetří to čas..



-------------
R.


Odeslal: kejik
Datum odeslání: 02.čer.2010 v 14:28
Zkuste ten zateplovák rozdělit na dvě vrstvy. První s tloušťkou toho ostění a druhou do té celkové síly. Zalomení nechte pouze u té první Wink



Vytisknout stránku | Zavřít okno