Mám tady jednu záhadu. Okapní žlaby pod hranou střechy se mi v rohu baráku nepropojí a neteče tudy voda. Už jsem to dělal mockrát a nikdy nebyl problém.



Odpovědi:
Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 22.zář.2010 v 15:01
Okapní žlaby by se v Revitu měly spojovat automaticky (podobně jako stěny). Zkuste jestli jsou ve stejné výšce a mají úplně stejný profil - jinak se spojit nemohou.

-------------
Vladimír Michl (moderátor)
ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world
(podpora viz emea.support.arkance.world)


Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 22.zář.2010 v 15:11
taky bych to viděl na tu výšku. Ale někdy ani 100x Align nepomůže, a nakreslím to znovu a funguje to.

-------------
PJ

http://www.jirat.cz" rel="nofollow - www.jirat.cz


Odeslal: Jiří Plávek
Datum odeslání: 22.zář.2010 v 16:18
Děkuju moc, měl jsem o trochu ustřelenou výšku, nevšiml jsem si toho. Už to funguje.