Odeslal: johny
Předmět: Načítání lispu
Datum odeslání: 07.říj.2010 v 10:13
Zdravím, mám soubor s několika lispy, který chci, aby se mi načítal v každém výkresu. Je to uložené ve schránce pro načítání, tak jak by to mělo být a dřív mi to fungovalo bez problémů. Dnes se mi často stane, že se to nenačte... (mám pocit že skoro vždycky, když se s výkresem spustí i celý autocad)... Každopádně, když ten výkres pak zavřu, a znovu otevřu, tak se to většinou načte... Netušíte jaké by mohli být příčiny takovéhoto chování?? Díky. (rozdíl mezi dříve a dnes je v tom, že jsem to programoval pro Autocad 2008 CZ, teď používám AutoCad 2007 EN, kde se teď navíc ověřuje při spuštění multilicence někde v zahraničí, přičemž tomuto předchází přihlášení do jejich sítě Dialerem At&t...) Díky za tipy.
|
Odpovědi:
Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 07.říj.2010 v 10:38
Zpoždění při startu může hrát roli, ale spíš to bude změnou v nastavení cest podpůrných adresářů.
------------- Vladimír Michl (moderátor) ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world (podpora viz helpdesk.arkance-systems.cz)
|
Odeslal: johny
Datum odeslání: 07.říj.2010 v 11:29
Jakou změnu máte na mysli?
Úvodní výpis při tom když se to nenačte vypadá takto...
Customization file loaded successfully. Customization Group: ACAD Customization file loaded successfully. Customization Group: CUSTOM Customization file loaded successfully. Customization Group: EXPRESS
Opening an AutoCAD 2004/LT 2004 format file. Substituting [simplex.shx] for [cs_Working.shx].
Resolve Xref "Objekt ****": Objekt ****.dwg "Objekt ****" loaded: G:\****.dwg Regenerating model. Initializing VBA System... Command: ; error: Function cancelled
Command: Command: Command: Command: Command: ; error: Function cancelled ; error: Function cancelled ; error: Function cancelled ; error: Function cancelled ; error: Function cancelled ; error: Function cancelled ; error: Function cancelled ; error: Function cancelled ; error: no function definition: _VLA-init ; error: Function cancelled *Cancel*
Autodesk DWG. This file is a Trusted DWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application.
Command: COMMANDLINE Command: properties Command: TOOLPALETTES Command: *Cancel*
|
Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 07.říj.2010 v 12:11
Ty "cancelled" výpisy tam určitě nepatří, ale které konkrétní funkce selhávají, se bez obsahu oněch LSP souborů nepodaří odhalit. Pozor, podpora VBA už není úplně automatická (nutno doinstalovat).
------------- Vladimír Michl (moderátor) ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world (podpora viz helpdesk.arkance-systems.cz)
|
|