Odeslal: papuch
Předmět: Revit osvětlení
Datum odeslání: 07.říj.2010 v 11:55
Zdravim, vymodeloval som dom a rozmiestnil na stropy svetla,ale pri rendrovani sa nezobrazia svetelne luce. Zobrazenie umeleho osvetlenia v nastaveniach rendru mam zapnute. Co treba este spravit aby svetla ,,fungovali´´ .  Vdaka 




Odpovědi:
Odeslal: statecny
Datum odeslání: 07.říj.2010 v 14:38
Pokud máte nastavené správné schéma osvětlení (interiér:Jen umělé osvětlení) a světla jsou zapnuté (volba Umělé osvětlení), pak může být problém v nastavení intenzity světla (příliš malá) nebo ve špatně vytvořeném prvku (zdroj světla obklopuje neprůhledná hmota).

-------------
Václav Statečný

Arkance Systems CZ s.r.o.


Odeslal: papuch
Datum odeslání: 08.říj.2010 v 10:28
Nastavenie rendru mam spravne a zdroj svetla nic neblokuje. Kde sa da nastavit svietivost? pripadne nemoze byt problem este niekde inde? 


Odeslal: papuch
Datum odeslání: 08.říj.2010 v 11:28
Dakujem za radu,bolo to v tom ze zdroj bol v plnej hmote,neuvedomil som si to pretoze som predpokladal ze rodiny ktore su uz v revite su vporiadku. Ale chcel by som sa spytat ako sa da pracovat so definiciou zdroja svetla,pretoze okrem posuvania stym neviem ani pohnut. Vdaka


Odeslal: statecny
Datum odeslání: 08.říj.2010 v 14:46
Definici světla lze upravovat jen v editoru rodin. Otevřte nějaké světlo, vyberte zdroj světla a ve vlastnostech zvolte Upravit definici světla. V dialogu (viz obr) lze pak nastavit tvar světla(bodové, plošné..) a jeho distribuci (fotometrická síť, kulová..).


-------------
Václav Statečný

Arkance Systems CZ s.r.o.


Odeslal: papuch
Datum odeslání: 09.říj.2010 v 00:11
to som nasiel ale pri vacsine svetiel je zdroj svetla uzamknuty a neda sa snim pracovat a v 90% je aj natoceny urcitym smerom. Stym sa neda pracovat? vdaka


Odeslal: statecny
Datum odeslání: 09.říj.2010 v 19:37
A jakým způsobem s ním chcete pracovat? Zdroj světla je svázán s referenční mi rovinami (Výška zdroje a osa zdroje světla). Tzn. pokud posunete ref. rovinu, posune se i zdroj světla. Ta vazba jde samozřejmě zrušit, ale nemá to žádný smysl.
Pokud je kužel světla natočen pod nějakým úhlem, znamená to, že máte jako distribuci světla zvolenu fotometrickou síť nebo bodové světlo. Pak lze náklon ovládat přes vlastnosti (parametr Úhel náklonu)


-------------
Václav Statečný

Arkance Systems CZ s.r.o.



Vytisknout stránku | Zavřít okno