Vytisknout stránku | Zavřít okno

Xref ver. měřítko čar - ACAD02

Vytištěno z: CAD Fórum
Kategorie: Autodesk - stavebnictví, strojírenství, CAD/GIS
Název fóra: AutoCAD
Popis fóra: Otázky kolem aplikací AutoCAD a AutoCAD LT, AutoCAD web, prohlížečů, DWG a DXF, Design Review, Navisworks, nadstavby, Drive a cloud Autodesk
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1223
Datum vytištění: 10.čer.2026 v 00:29


Téma: Xref ver. měřítko čar - ACAD02
Odeslal: VLASTA
Předmět: Xref ver. měřítko čar - ACAD02
Datum odeslání: 11.srp.2005 v 17:39
Při načtení xrefu automaticky přijme měřítko čar dle aktuelního nastavení ltscale lze, aby si uchoval měřítko čar v něm nastaveném. Např. v xrefu resp. v načítaném výkresu je měřítko čar 1.5, v aktuelním je 2.5. Po načtení se změní měřítko xrefu rovněž na 2.5, kdy já bych potřeboval aby zůstalo původní. Děkuji za případné odpovědi. 



Odpovědi:
Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 14.srp.2005 v 14:07

LTSCALE je globální hodnota, takže i měřítko typu čar v napojených Xrefech je řízeno touto hodnotou v hlavním výkresu.

Pokud už chcete zachovat odlišné měřítko typu čar v Xrefu (což standardně nenastává, protože se asi xrefují výkresy stejného měřítka), je třeba v Xrefu upravit LTSCALE jednotlivých entit nebo použít rozvržení a PSLTSCALE.



-------------
Vladimír Michl (moderátor)
ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world
(podpora viz emea.support.arkance.world)


Odeslal: VLASTA
Datum odeslání: 16.srp.2005 v 18:27

Děkuji mnohokrát za odpověď, a dodávám. Nám se to tedy stavá neustále (po konzultaci s kolegy nejen nám), jelikož spolupracujeme s několika kancelářemi a každá má jiné zvyklosti. Měnit každou entitu v xrefu je dosti pracné, někdy až nemožné, pokud nejsou ve stejných měřítkách. Proměnná PSLTSCALE opět mění měřítko i s referencemi (vlastně je to ltscale dle nastavení měřítka výkresu). Z výše uvedeného tedy soudím, že Acad neumí zachovat ltscale v načítaném  xrefu. Teď tedy spíše podmět pro vývojáře. Myslím, že by stačilo pouze při načítání přidělat volbu zachovat ltscale xrefu, nebo přijmout aktuální. Prosím o potvrzení toho co jsem napsal, nebo s radostí přijmu nějakou další radu, či zkušenost. Děkuji Vlasta.



Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 16.srp.2005 v 22:38

Proměnná LTSCALE je globální hodnota, takže neexistuje žádné "LTSCALE Xrefu". Měřítko připojení Xrefu (včetně měřítka typů čar) lze od verze 2006 ovlivnit pomocí INSUNITS.

Zvyklosti týmu používané v názvech hladin, rozvrženích, textových či vykreslovacích stylech nebo měřítku čar je vhodné sjednotit pomocí CAD standardů.

Úprava individuálních tčměřítek entit v xrefu zase ale není tak složitá - stačí poklepat na Xref, zadat _CHPROP _ALL _LTSCALE <číslo> a změny uložit.



-------------
Vladimír Michl (moderátor)
ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world
(podpora viz emea.support.arkance.world)


Odeslal: VLASTA
Datum odeslání: 17.srp.2005 v 07:53

Děkuji za promptní odpověď.

Uvedený způsob změny jste už uváděl minule, k tomu tedy opět dodávám, že je to velmi pracné, kord když nemají všechny entity stejné měřítko a nejdou vybrat (nebo vyfiltrovat) všechny najednou resp. po skupinách.

Sjednocení by bylo samozřejmě optimální, ale je to po již mnohaletých zaběhlých zvyklostech různých subjektů nemožné.

Děkuji za typ, že u 2006 to už jde a zdravím Vás.




Vytisknout stránku | Zavřít okno