Vytisknout stránku | Zavřít okno

Civil 3D - vodovod

Vytištěno z: CAD Fórum
Kategorie: Autodesk - stavebnictví, strojírenství, CAD/GIS
Název fóra: Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS
Popis fóra: Otázky kolem mapových a GIS aplikací AutoCAD Map 3D, Civil 3D, Raster Design a InfraWorks
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14383
Datum vytištění: 18.čer.2026 v 22:11


Téma: Civil 3D - vodovod
Odeslal: trojak@hypro.sk
Předmět: Civil 3D - vodovod
Datum odeslání: 26.led.2012 v 14:10

Dobrý deň.

Dá sa v Civile vytvoriť trasa vodovodu? Skúšal som to, ale vždy mi do lomu pridá automaticky šachtu.
Ďakujem za radu, prípadný mininávod poteší.



Odpovědi:
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 26.led.2012 v 14:38
Dobrý den,
po pravdě řečeno, není to žádná sláva. Lze to řešit přes tzv. nulovou šachtu. Šachtu o malé velikosti. Žadné tvarovky jako kolena, T-čka v C3D ale zatím nejsou. Uvidíme, co bude v dalších verzích... Pro obecnou potrubařinu spíš doporučujeme Canalis.


-------------
Martin Folber


Odeslal: trojak@hypro.sk
Datum odeslání: 27.led.2012 v 13:00
Vďaka za rýchlu pomoc. Je možné stiahnuť trial verziu canalisu alebo sewer+ pre civil 2012? Na nete som zatial nenasiel.
A ešte jedna otázka.
Pri návrhu pozdĺžneho profilu kanalizácie mi "hádže" dno potrubia do výšky 0 m.n.m. (terén mám niekde okolo 980 m.n.m.) aj napriek tomu, že v "Pravidla kanalizace - stoka" mám nastavenú hodnotu "maximum cover" na 6m.
Kde môže byť problém?


Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 27.led.2012 v 15:29
Dobrý den,
trialku Canalisu pošleme. To potrubí se takto chová i mně. Řekněme slušně, že se automatický výškový návrh potrubí nechová zcela korektně. Mám osvědčenější spíš způsob převodu z křivek.


-------------
Martin Folber


Odeslal: trojak@hypro.sk
Datum odeslání: 27.led.2012 v 16:00

Je niekde popisane, ako postupovat pri navrhu prevodom z kriviek? Nie som si uplne isty ci pri navrhu postupujem spravne.

Moj postup: navrhnem trasu z  polyline, napr. "trasa A". Do nej vytvorim potrubnu siet ("stoka A"), do kazdeho lomu mi automaticky hodi sachtu. Nasledne urobim pozdlzny profil kanalizacie "profil A", vytvoreny na trase A. Do neho zakliknem v ponuke "vybrat potrubni site" potrubnu siet "stoku A". Tuto mi v pozdlzaku vykresli do vysky 0, co potom musim pracne pre kazdy medzisachtovy usek rucne prepisat na spravnu kotu.
 
Iny postup zial neovladam, za popis kvalitnejsieho postupu navrhu by som Vam bol vdacny.


Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 27.led.2012 v 16:21
Dobrý den,
děláte to dobře. Bohužel celá ta potrubařina se nechová inteligentně, jak by měla. Myslím tím tu výšku 0 a její příšerné přepisování, které ukazuje nepoužitelnost těchto funkcí.

Osobně si pomáhám tím, že křivku zkonvertuji na Nlinii a té přiradím v lomech výšky jaké chci. V dialogu potrubí z objektu je pak volba tyto výšky převzít. Nicméně tomu nebrání, aby uletělo zase dno/poklop šachet. Zkrátka si to žije vlastním životem... proto řešíme potrubařinu Canalisem.  

-------------
Martin Folber


Odeslal: trojak@hypro.sk
Datum odeslání: 30.led.2012 v 08:12
dakujem za rady, idem preskumat ten canalis 8-)



Vytisknout stránku | Zavřít okno