Téma: recover davkove
Odeslal: Rostislav Říha
Předmět: recover davkove
Datum odeslání: 04.říj.2005 v 20:42

DD, da se nejak zaridit hromadny recover vsech souboru v adresari? aby je to pres recover otevrelo, popotvrzovalo vsechny opravy chyb a pak ulozilo?

dekuji



-------------
Rostislav Říha



Odpovědi:
Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 05.říj.2005 v 09:02
Zkuste script a chyby/výzvy potlačit přes QAFLAGS, ale spíš bych zkusil odhalit proč je vůbec poškozeno více souborů najednou.

-------------
Vladimír Michl (moderátor)
ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world
(podpora viz helpdesk.arkance-systems.cz)


Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 05.říj.2005 v 14:37

Původně odeslal(a) Vladimír Michl Vladimír Michl napsal(a):

Zkuste script a chyby/výzvy potlačit přes QAFLAGS

...jasne, jen jsem si rikal, ze asi nejsem prvni, kdo neco takoveho potrebuje, a nez si sam ladit skript (u tohohle je to asi nadyl:), chtel jsem pouzit jiz vyzkousene reseni... - fakt to nikde neni hotovo?

Původně odeslal(a) Vladimír Michl Vladimír Michl napsal(a):

spíš bych zkusil odhalit proč je vůbec poškozeno více souborů najednou.

mate areal - sedm domu - kazdy cca sest pater - i s parterem jste na cca 60ti souborech - a najednou Vam zacne celkovy model, kde je to vse zxrefovano, padat - na projektu dela vic lidi a vy defacto nemate sanci prijit na to, ci zmena kde to padani zpusobila - takze davkovy recover je jen jako precaution, chyba je asi jen v jednom vykrese...



-------------
Rostislav Říha


Odeslal: Miroslav Harant
Datum odeslání: 05.říj.2005 v 14:49
...řešil bych to jenom vyhledáním poškozeného výkresu...

-------------
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE


Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 05.říj.2005 v 15:09

Ten script bude velmi jednoduchý - samozřejmě zapnout protokolování a provést restaurování - něco jako:

QAFLAGS 31
_RECOVER <filename>
_SAVEAS opraveno\<filename>

anebo (třeba ve ScriptPro) nechat udělat dávkový Audit:

_AUDIT
_yes
scr-saveas-2004
_yes



-------------
Vladimír Michl (moderátor)
ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world
(podpora viz helpdesk.arkance-systems.cz)