Odeslal: Rostislav Říha
Předmět: **File Not Found** AecLayerStd.dwg
Datum odeslání: 20.led.2006 v 06:08

-  vzdy, kdyz se da "purge" ve stylemanageru, tak zmizi nastaveni klice hladin - vam take?

kde prosim ma byt soubor ze subjectu? ma na nej ukazovat nekde nejaka cesta?

dik



-------------
Rostislav Říha



Odpovědi:
Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 20.led.2006 v 07:37

To se údajně může stát pokud výkres pochází z nějaké hodně staré verze ADT.

Každopádně soubor má být v:
C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Autodesk\ADT 2006\csy\Layers
a jeho umístění se dá nastavit pomocí AecDWGsetup > Hladiny.



-------------
Vladimír Michl (moderátor)
ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world
(podpora viz emea.support.arkance.world)


Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 20.led.2006 v 10:43

nam se to stava na uplne vsech vykresech a sablonu mame fungl novou.

a kdyz si do Vami popsane cesty ten soubor umistim, tak stejne - dam ve stylemanageru PURGE a zas to o nem nevi - neni nekde v options natvrdo zadani cesty? A hlavne je to prece bug, ne?



-------------
Rostislav Říha