Dobrá den,

rád bych se zeptal, zda někdo má zkušenosti s nehořlavou podlahu kolem krbu v případě, kdy např. z boku krbu je vystavěna příčka?

Dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení:
Nehořlavá podlaha nebo podložka kolem krbu musí být nejméně
– o 800 mm ve směru otevírání krbu
– o 400 mm od boků krbu

Jakpak je to ale v případě, kdy z boku krbu je vyzdívka (příčka), která neprobíhá až ke stropu, ale vymezuje např. prostor pro uskladnění dřeva? Platí těch 400 mm i v tomto případě?

Předem děkuji za názory


-------------
PepaR
https://www.jremes.cz" rel="nofollow - jremes.cz | https://www.stavlab.cz" rel="nofollow - stavlab.cz



Odpovědi:
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 09.srp.2015 v 13:38
Jde hlavně, aby podlaha nechytla od odletujících jisker, vypadlých uhlíků apod. Tak pokud je příčky těsně vedle krbu, tak to není třeba. Pokud je tam mezera, nutně dodělat podlahu.
To samé pokud ta příčka nepřesahuje těch 800 mm ve směru otevírání. Tam taky doplnit do požadovaných rozměrů.


Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 12.srp.2015 v 10:49
Děkuji Vám za názor.

-------------