Dobrý den všem
Byl jsem zaskočen dotazem
 "Kdy musí být na schodištích v terénu (na chodnících apod.) zábradlí? a jaký předpis to určuje ?"
Nebudeme se bavit o "větších" schodištích (tj. 6 a více stupňů). Osobně dávám aspoň jednostranné zábradlí už od 4 stupňů.
Nenašel jsem nic jiného, než ČSN 73 4130 a neurčité zmínky v ČSN 73 6110.
Máte někdo ještě jiný zdroj?
Díky


-------------
J. Mantlík




Odpovědi:
Odeslal: _vlk
Datum odeslání: 09.čer.2017 v 07:50
Dobrý den,
ČSN 743305  Ochranná zábradlí.


Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 09.čer.2017 v 08:15
Mě učitel a první šéf vtloukal do hlavy, zábradlí dělej od výškového rozdílů vyšší než 500 mm. Ale úředník je úředník.
Dělal jsem zábradlí i na 300 mm.
Pro NIPI i na 100 mm - vyrovnávací rammpička. V projektu byla i druhá pro využívání imobilních, ale chteli je mít takto obě.


Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 09.čer.2017 v 08:35
Dobrý den,

povinnost zřídit zábradlí je dle šířky a hloubky volného prostoru, která je uvedena, jak píše _vlk v ČSN 74 3305. Při volné hloubce 0,5 m to vychází již od cca 3 schodů.



-------------
PepaR
https://www.jremes.cz" rel="nofollow - jremes.cz | https://www.stavlab.cz" rel="nofollow - stavlab.cz


Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 09.čer.2017 v 09:57
Díky za odpovědi
ad ČSN 74 3305 - tuto normu znám, jeji jméno je OCHRANNÁ zábradlí a řeší ochranu před (bočním) pádem do hloubky, což u menších terénních schodišť nehrozí, protože jsou zpravidla v úrovni svahu ...
Naším problémem je spíše pád po schodech, proto přeneseně 4 stupně jsou už víc, než 50 cm, tak tam už zábradlí stejně, jako kolega zdrk dávám. (ale už dlouho jsem nedělal míň schodů, než 6)
Ale dostal jsem dotaz "odjinud" (snad se jedná o pád na schodech - 4 stupně? nic víc nevím)  a nikde jsem na něj nenašel závaznou odpověď
PS. Terénní schody a zábradlí na nich neřeší ani vyhláška 398/2009


-------------
J. Mantlík