Dobrý den,
ve verzi Revit 2020.2 nelze manuálně zadat souřadnice Základního bodu projektu (ZBP) dle JTSK souřadnic. Ve verzi 2019 to nebyl problém, ale ve verzi 2020.2 při zadání hodnoty V/Z nebo S/J vyskočí hláška omezení posunu om ax. 16km viz obrázek. Všiml jsem si, že ve verzi 2020.2 už není symbol kancelářské sponky u ZBP, tak jak byla ve verzi 2019 a při změně hodnot ZBP se posouvá ZBP od Vnitřního počátku, což ve verzi 2019 nebylo.
Jak tedy ve verzi 2020.2 zadat polohu projektu? Pokud nechci využít funkce sdílení polohy z DWG, kterou jak jednou použiji, tak už nelze standartně vrátit zpět/deaktivovat, proto ji raději nepoužíváme...

chybová hláška z RVT 2020.2:

Takto by měla vypadat hodnota zápisu ZBP (z Revitu 2019), což ale manuálně Revit 2020.2 nepovolí:



Odpovědi:
Odeslal: váca
Datum odeslání: 22.dub.2020 v 16:01
dopňuji chybějící obrázky



Odeslal: m3ph1st0
Datum odeslání: 04.kvě.2020 v 08:18
Stačí použít nástroj Změna polohy projektu: Správa - Poloha - Změnit polohu projektu.
Ideální pokud si předem nastavíte ten bod zaměření, kde ty koordináty zadat jdou a pak lze zamknout. Pak ten bod můžete přesunout poblíž a donastavit přesně.


Odeslal: váca
Datum odeslání: 04.kvě.2020 v 09:40
Pomocí tohoto nástroje také nelze posunout do JTSK souřadnit, protože je zde omezení 9144000mm:

Nakonec jsem JTSK souřadnice zadal pomocí příkazu Zadat souřadnice v bodě kdy jsem zvolil jako bod právě pozici Vnitřní počátek (= Základní bod projektu):




Odeslal: Pavel Homan
Datum odeslání: 06.kvě.2020 v 15:50
Tento dotaz jsme již společně řešili přes helpdesk CAD Studia.
V aktualizaci Revitu 2020.2 došlo ke změnám u základního bodu a vnitřního počátku. Vnitřní počátek je již nově viditelný a základní bod projektu se nyní chová trochu jinak. Už nemá onu sponku pro připnutí. Chcete-li přesunout připnutý základní bod projektu, tedy celý projekt, použijte příkaz Změnit polohu projektu > pás karet Správa > panel Umístění projektu. Bohužel je zde to omezení posunu vetší jak 9144000mm a pro posun do JTSK je tedy nutné použít příkaz Zadat souřadnice v bodě

-------------
Pavel Homan

Arkance Systems s.r.o.


Odeslal: váca
Datum odeslání: 06.kvě.2020 v 16:17
Ano, ale JTSK souřadnice jsou vždy větší než 9144000mm, proto příkaz Změnit polohu projektu není funkční a tedy k ničemu pro zadání JTSK... (jiné než JTSK souřadnice nejsou v ČR reálně používané). Jedniný funkční příkaz ve verzi 2020.2 je tedy Zadat souřadnice v bodě.


Odeslal: Pavel Homan
Datum odeslání: 06.kvě.2020 v 22:12
Ano máte pravdu, ale pořád lze získávat souřadnice i z DWG a to bych se tedy ještě vrátil k resetování sdílených souřadnic. Zde na cadforu máme popsáno v tipu: https://www.cadforum.cz/cadforum/resetovani-sdileneho-souradneho-systemu-revitu-tip9272 - https://www.cadforum.cz/cadforum/resetovani-sdileneho-souradneho-systemu-revitu-tip9272

Podrobnější postup je na tomto videu: https://autode.sk/2YBSfq5" rel="nofollow - https://autode.sk/2YBSfq5

-------------
Pavel Homan

Arkance Systems s.r.o.


Odeslal: váca
Datum odeslání: 11.kvě.2020 v 17:17
Díky, reset dle postupu z videa funguje