Zdravím.


Při návrhu pozemní komunikace v Civilu jsem si nebyl jist, zda mezní hodnoty parametrů v programu odpovídají hodnotám uvedeným v normě pro projektování pozemních komunikací ČSN 736101.

 

Př: Pro pozemní komunikaci s návrhovou rychlostí 80 km/h stanovuje Civil mezní hodnotu poloměru oblouku 325 m, zatímco v tištěné normě je pro stejné parametry udávána hdnota 450 m.

 

Chtěl jsem se tedy zeptat, zda program Civil 3D skutečně danou normu dodržuje a zda, když Civil vyhodnotí daný parametr kladně (bez žlutých vykřičníků ve výkresech, s dodržením jeho mezních hodnot), tak zda je návrh skutečně proveditelný.

Verze programu: 2018




Odpovědi:
Odeslal: spackovaE
Datum odeslání: 26.lis.2020 v 14:01
Dobrý den,
hodnoty minimálních poloměrů oblouku jsou zapsány v souboru kritérií návrhu, s českým country kitem je dostupný CZ_Klopeni_rozsireni_AutoCAD_Civil_3D.xml. Po rychlé kontrole ve verzi 2021 je evidentní, že je zde stará verze normy ČSN 736101 před revizí.
Nicméně i při použití aktuální ČSN nebude min poloměr pro rychlost 80 km/h 450 m, ten je totiž pro dostředný sklon 2,5%. Při naklopení 6% můžete jít na poloměr 280 m a tato hodnota by měla být uvedená v souboru kritérií.
K Vaší otázce, pokud nevidíte žádné výstražné vykřičníky, neznamená to, že je návrh naprosto v pořádku. Program je pouze nástrojem pro projektování.


Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 26.lis.2020 v 16:01
Dobrý den,
jen doplním kolegyni. Ty soubory kritérií vznikaly někdy kolem roku 2011...alespoň ten náš od CAD Studia. Soubory nejsou pravidelně aktualizovány...hlavně z důvodů nepoužívání ze strany projekce...jinak je to otázka opravení jedné tabulky. Klíčové je, že se bavíme o hodnotách při maximálním příčném klopení...

MF


-------------
Martin Folber



Vytisknout stránku | Zavřít okno