Zdravím, 
můžete mi někdo objasnit, proč funguje tenhle filtr? 


v Revitu jsme si namodeloval ocel (Konstrukční rámová konstrukce, pracovní sada: "30_Statika_OK") , abych měl co poslat jako zadání pro externisty. Ti mi poslali jejich ocel jako ifc model. Ten mám v pracovní sadě "31-Statika_OK_xref". Chci skrýt svoji ocel, a nechat jen tu v externím modelu. Takže filtr obsahující jen první řádek (Konstrukční rámová konstrukce v pracovní sadě "30_Statika_OK") by měl vybrat moji konstrukci, kterou opak nezobrazím. Ale ouha, skryje i to ifc. Jen s tím druhým řádkem, který je podle mně nadbytečný, to funguje - vybere konstrukční rámové konstrukce v jedné pracovní sadě, a ignoruje konstrukcční rámové konstrukce v jiné. Proč? 



Odpovědi:
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 01.čer.2023 v 13:15
Když to otočíte a necháte tam jen tu druhou podmínku, tak při vypnutí by to mělo dělat, co potřebujete. Ale to chování je divné, ta první podmínka ovlivňuje i prvky toho připojeného IFC v jiné pracovní sadě, což by se dle mého dít nemělo. Logika žádná.

-------------
PJ

http://www.jirat.cz" rel="nofollow - www.jirat.cz