Vytisknout stránku | Zavřít okno

Zova souradnice, presnost

Vytištěno z: CAD Fórum
Kategorie: Autodesk - stavebnictví, strojírenství, CAD/GIS
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=550
Datum vytištění: 12.kvě.2026 v 23:51


Téma: Zova souradnice, presnost
Odeslal: Rostislav Říha
Předmět: Zova souradnice, presnost
Datum odeslání: 11.bře.2005 v 00:37

Problem: ve vykrese se nejak (nevim jak - spis asi dotaz do fora obecneho cadu) nekomu povedlo, ze nejaka entita mela Z = 0.000000023 - pak zacal kreslit zdi. Ty se mu samozrejme nezaobluji.

Castecne reseni: pres qselect vybrat zdi a dat jim elevation 0

Otazky:

1. Proc nestaci rovnou dat 0, proc se musi nejprve dat elevation treba 1000 a az odtamtud jde zadat 0....?

3. Proc tato "pomoc" nezabere u vsech zdi

4. Jak ma uzivatel prijit na to, ze problem je v tomhle, kdyz ma (logicky) zapnute zobrazovani jen dvou desetinnych mist?

5. Da se nejak zakazat kresleni zdi v jine elevation, nez 0?

6. Da se ADTcku nekde porucit, s jakou presnosti ma pracovat? Podobnych problemu je vic - treba kdyz maji mit dve zdi odlišne tloustky jednu hranu spolecnou a jedna se omylem nakresli o 0,2 mm posunuta, bude to hazet chybu, nezaoblovat....

7. Da se nejak vynutit, aby se spolu dve zdi "chytly"?



-------------
Rostislav Říha



Odpovědi:
Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 11.bře.2005 v 09:50
Těch příčin změněného Z může být celá řada (UCS, uchopení na chybně definovaný blok, přetažení z jiného výkresu, nepřesný 3D posun nebo otočení, atd.). Změna vlastnosti na 0.00 nebo přesun tam a zpět o 1E99 by měly pomoci vždy.
Nepřesnosti a omyly v kreslení se vždy těžko odhalují - proto je vždy důležité používat snap, osnap a další konstrukční pomůcky. AutoCAD pracuje vždy v plné přesnosti, omezit se dá jen zobrazovaná přesnost.
Pokud chcete zdi vždy v elev=0, přidejte si _ELEV 0 0 do příkazu zdi v menu nebo v paletě.

-------------
Vladimír Michl (moderátor)
ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world
(podpora viz helpdesk.arkance-systems.cz)


Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 29.dub.2005 v 14:36

Původně odeslal(a) Vladimír Michl Vladimír Michl napsal(a):

Změna vlastnosti na 0.00 nebo přesun tam a zpět o 1E99 by měly pomoci vždy..
bohužel, problém trvá stále...zajímavé: když dám elevation 1m, zdi se zaoblí - když vrátím do 0, rozpojí se...

  • recover nic nenajde
  • po vlozeni do noveho vykresu problem trva
  • nově vytvořené zdi se chovají OK

Otázky:

  1. existuje nějaký nástroj na podrobný audit výkresu?
  2. lze nějak otestovat, která data způsobují chybu?

 



-------------
Rostislav Říha



Vytisknout stránku | Zavřít okno