Odeslal: Hotovy
Předmět: načítání externích referencí
Datum odeslání: 23.čer.2008 v 09:48
Dobrý den. Vyskytl se mi problém při aktualizaci externí reference. Při aktualizaci se ve výřezech ve výkresovém prostoru zruší nastavení zmražených hladin reference a tím pádem musím při každém otevření výkresu  hladiny znovu upravovat. Jedná se o jeden výkres, u jiného mi zmražení hladin zůstává tak, jak je jednou nastavím.



Odpovědi:
Odeslal: Hotovy
Datum odeslání: 23.čer.2008 v 10:03
))..tak už jsem na to příšel))..na kartě Možnosti je třeba mít v záložce Otevřít a Uložit zaškrtnuté Zachovat změny v hladinách Xrefů..)
..možná, že se to někomu bude hodit..


Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 24.čer.2008 v 00:04
Původně odeslal(a) Hotovy Hotovy napsal(a):

))..tak už jsem na to příšel))..na kartě Možnosti je třeba mít v záložce Otevřít a Uložit zaškrtnuté Zachovat změny v hladinách Xrefů..)
..možná, že se to někomu bude hodit..
 
a patricna promenna se jmenuje VISRETAIN.


-------------