Mám výkres , kde jsem používal ~15 souřadných systémů.
Jednou jsem omylem zadal jméno dlouhé ~15 znaků a po zpuštění dialogového panelu na výběr souř. systému mi nahlásil kritickou chybu a spadl. V dialogu jména souř. systémů začínala až na ~10 řádku - ty byly prázdné.
Následně jsem pomocí příkazového řádku tento souř. systém smazal a ACAD pracoval.
Ale, teď, když přidám souř. systém, tak mi ACAD spadne.
Nepomáhá ani AUDIT ani RECOVER.
Co stím mám dělat?



Odpovědi:
Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 29.dub.2005 v 08:03
Nepíšete v jaké verzi AutoCADu, ale v aktuálních (podporovaných) verzích je délka symbolů omezená 255 znaky. Pro jistotu ještě ověřte nastavení EXTNAMES. Nemáte v názvu nějaký nepovolený znak? Není ten DWG náhodou z Microstation nebo DWGgateway? - ty právě na operacích se symboly často havarují.

-------------
Vladimír Michl (moderátor)
ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world
(podpora viz helpdesk.arkance-systems.cz)


Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 29.dub.2005 v 09:43

Původně odeslal(a) Honza Honza napsal(a):


Co stím mám dělat?

vlozit pomnoci insert do jineho vykresu 



-------------
Rostislav Říha


Odeslal: Honza
Datum odeslání: 02.kvě.2005 v 09:05
Je to systematická chyba.
Mám ve výkrese následující souřadné systémy a přesto po spuštění dialogu PADÁ celý ACaD ! 
Uložené souřadné systémy:
"JTSK",
"OP1-A1"
"OP1-A2"
"OP1-A3"
"OP1-A4"
"OP1-B"
"OP1-B1"
"OP1-B2"
"OP1-B3"
"P-1"
"P-2"
"P-3"
"P-4"
"P-5"
"P-6"
"Pudorys"
"Rez-podel"

Přece nebudu tyto souř. systémy vytvářet znova!

A chová se tak i v novém výkrese. Udělám ~15 souřadných systémů, jeden dlouhý (25 znaků bez diakritiky), uložím a po novém otevření celý ACAD spadne v dialogu.

Toto je přece chyba ACADu. Pokud mi dovolí zadat dlouhé jméno a pak s ním nepracuje je to chyba ne?


Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 02.kvě.2005 v 12:10
Pořád ještě nevíme, o jakou verzi AutoCADu jde (popř. pod jakým OS), jak máte nastaveno EXTNAMES a zda to dělá i na novém (prázdném, bez šablony) výkrese.

-------------
Vladimír Michl (moderátor)
ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world
(podpora viz helpdesk.arkance-systems.cz)


Odeslal: Honza
Datum odeslání: 02.kvě.2005 v 13:36
ACAD 2000
Win 2000
EXTNAMES = 1
Nový výkres mi bez šablony nenabízí.


Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 02.kvě.2005 v 14:36
aha, s takto starou (a již nepodporovanou) verzí AutoCADu už vám ale asi moc nikdo nepomůže - snad jen obecné rady: používat operační systém pro který je daná verze určena, aplikovat poslední service packy, zkusit dodavatele zda bude ochoten se problému nad rámec standardní podpory věnovat

-------------
Vladimír Michl (moderátor)
ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world
(podpora viz helpdesk.arkance-systems.cz)


Odeslal: Honza
Datum odeslání: 02.kvě.2005 v 16:07
Omlouvám se ACAD 2004.
To byl přepis


Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 02.kvě.2005 v 19:00

Nevím, zkoušeno na A2004 cz a USS lze zdá se vytvářet doaleluja... (viz příklad).
Pokud vám ale AutoCAD ani nenabízí vytvoření výkresu bez šablony, je zřejmě nějak nabouraná instalace.

http://www.cadforum.cz/forum/uploads/VladimrMichl/2005-05-02_185949_ussTEST.dwg - 2005-05-02_185949_ussTEST.dwg



-------------
Vladimír Michl (moderátor)
ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world
(podpora viz helpdesk.arkance-systems.cz)