Téma: kótování- rozměr kontroly (Inventor 2009)
Odeslal: mikura
Předmět: kótování- rozměr kontroly (Inventor 2009)
Datum odeslání: 06.lis.2009 v 06:53
Zdravím,
prosím o radu, je-li možno kóty, kterým přiřadím (vyberu kótu_pravé tlačítko_upravit_rozměr kontroly_rozměr kontoly) "vlastnost", že jsou rozměrem kontroly (ani to na ní nepoznám, když viz výše nevyberu nějaké grafické zvýraznění kóty) následně nějak dostat např. do tabulky na výkres nebo třeba do excelu a pod.? Nedovedu si představit, že nějakou kontrolní kótu např. z 57 ks zapomenu ručně přepsat do nějaké tabulky?!? Shocked
 


-------------
mik



Odpovědi:
Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 06.lis.2009 v 09:02
Zkuste naše makro ListInspection - to vytvoří seznam takovýchto kót pro Excel.

-------------
Vladimír Michl (moderátor)
ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world
(podpora viz emea.support.arkance.world)


Odeslal: mikura
Datum odeslání: 06.lis.2009 v 09:32
Tak jsem to nainstaloval, ale pro inv 2009 to nefunguje. Počkám na inv 2010 a vyzkouším. Každopádně díky za pomoc!

-------------
mik


Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 06.lis.2009 v 09:51
Ano, to bude fungovat jen ve verzi 2010 a vyšších - ve starších verzích chyběly potřebné metody v API rozhraní.

-------------
Vladimír Michl (moderátor)
ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world
(podpora viz emea.support.arkance.world)


Odeslal: mikura
Datum odeslání: 18.lis.2009 v 07:47
Tak jsem to vyzkoušel a funguje to následovně:
 
1. hodnoty kót jsou ve výpisu uvedeny 10x menší
2. nejsou uvedeny tolerance kót
 
V čem může být chyba? Cry
 
 


-------------
mik


Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 18.lis.2009 v 09:55

Chyba je u nás. Ve výpisu byly implicitní jednotky Inventoru (cm) a o tolerancích řeč nebyla, takže nebyly uváděny.

Nové verze 1.1 (viz Download) už oboje opravuje.



-------------
Vladimír Michl (moderátor)
ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world
(podpora viz emea.support.arkance.world)


Odeslal: mikura
Datum odeslání: 18.lis.2009 v 17:22

Tak jsem vyzkoušel novou verzi a:

- jsem překvapen, že vetšina kót nejsou celé hodnoty, byť jsem si vědom, že jsem je jako celá čísla zadával
- hodnota symetrické tolerance (plus mínus) ±0,07 je vygenerována jako 0 a 0,07 (což na polovinu zúží toleranční pole!)
-hodnota tolerance zadaná pomocí "Mezní rozměry/lícování-zlomek" otvor H7 a hřídel "není" (kóta 40H7 viz 3. řádek výpisu) se vygeneruje jako 0 a 0. Hodnoty by měla být 0 a 0,025. Toto se vygeneruje v případě, že zadání tolerance je provedeno s "Mezní rozměry/lícování- Zobrazit mezní rozměry" nebo  "Mezní rozměry/lícování- Zobrazit tolerance". Ne však každému na výkrese u kóty vyhovuje zápis  tolerančního pole (např. H7) a k tomu ještě uvedení hodnoty tolerancí v závorce. Ale jestli to jinak nejde, myslím, že i takto zobrazená kóta na výkrese a možnost exportu její tolerance do zvláštního souboru, je velký krok k zefektivnění práce, zamezení opomenutí některé kóty a  také odbourání rutiny!
 
 Část výpisu vypadá následovně:
 
DimValue InspLabel Shape Rate Toler-L Toler-H

249,999999999999   Rnd   0 0,07
1468,996   Rnd   0 0,07
40   Rnd   0 0
17,9999999999986   Rnd   -0,05 0,07
15   Rnd   0 0,07
24,0000000000035   Rnd   0 0,07
 
 


-------------
mik


Odeslal: Vladimír Michl
Datum odeslání: 18.lis.2009 v 17:38
Zaokrouhlování snadno doplníme. Má to používat zakrouhlené údaje z nastavení kóty nebo fixně třeba na 4 des.místa? Co se týče tolerancí, tam jsou možnosti nastavení hodně široké - můžete poslat ( mailto:support@xanadu.cz - support@xanadu.cz ) ukázku výkresu, kde budou vaše typické případy kót? Ať to neladíme po jednom.

-------------
Vladimír Michl (moderátor)
ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world
(podpora viz emea.support.arkance.world)


Odeslal: mikura
Datum odeslání: 19.lis.2009 v 13:54

Po vyzkoušení verze 1.3 mohu s díky konstatovat, že řazení hodnot kót a tolerancí i jejich zaokrouhlení funguje správně. Clap  Doporučuji použít dalším uživatelům CAD fóra.



-------------
mik