CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy Arkance Systems (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.cadstudio.cz
  FAQ FAQ  Prohledat fórum   Události   Registrovat Registrovat  Přihlásit Přihlásit

Téma uzavřenoNepřesnosti v plochách místností

 Odpovědět Odpovědět archiv
Autor
Peter Jirat Zobrazit panel
CAD/BIM manager
CAD/BIM manager
Avatar

Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
ACAD ->2021, Revit ->2022
Stav: Offline
Bodů: 3930
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nepřesnosti v plochách místností
    Zasláno: 14.lis.2013 v 11:24
Nevím jak u stěn, ale u Room Separation Line (oddělovač místností) je dobré si nakreslit čtverec 10x10m přesně (100m2 plocha) a pak si udělat do jedné ze stran "dírku" v délce 300mm. Výsledkem je plocha 101m2. Tady nejsou žádné tloušťky, nic, pouze více než 1% chyba ve výpočtu (nebo nějaké skryté logice). Je možno to poslat na Autodesk jako chybu, nebo vysvětlit proč to dělá?
Zpět nahoru
IvanaV Zobrazit panel
TOP uživatel
TOP uživatel

Přihlášen: 01.lis.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Stav: Offline
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 16:26
hmm, neprijemne zjisteni.  
Nesouvisi to nahodou s automatickym napojovanim steny (CleanUp Radius)? To neumim vypnout a zakazat pripojeni nema na chovani mistnosti vliv. Sirka limitni diry je ruzna pro ruzně tluste steny.
Zpět nahoru
Peter Jirat Zobrazit panel
CAD/BIM manager
CAD/BIM manager
Avatar

Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (Pha)
Používám:
ACAD ->2021, Revit ->2022
Stav: Offline
Bodů: 3930
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2013 v 10:06
Zkoušel jsem dvě situace:
1) - přerušení zdi, která ohraničuje Místnost (Room). Pokud ji pomocí nástroje Split Element rozdělím, tak do velikosti otvoru 454,8mm si tu díru nevšímá a zeď s dírou bere jako jednu. Při rozměru 454,9mm už tu díru bere jako díru a Místnost vyteče do dalších prostor. Co je toto za hodnotu???
2) přerušení ohraničení Místnosti vytvořené Oddělovačem místností (room separator). Tady ta hodnota přerušení je někde mezi 300-400, ale při různých vzdálenostech (velikostiú otvoru přerušení se vykazuje jiná plocha místnosti (což je špatně, jedná se o čárové ohraničení bez jakékoli konstrukční tloušťky zdi). Rozdíl je při místnosti o 130m2 cca 1m2 (což je dost).

Zkoušeno v Revit 2014


Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/plochy_mistnosti.jpg


Zpět nahoru

Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk

Příbuzné CAD tipy:
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Tip 10894:Revit - dvě místnosti v jediném místě.
Tip 8301:Jak vykázat plochu oken jako procentuální podíl plochy místnosti?