Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.098.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Diskuzní fórum, poradna
?CAD diskuze, rady, výměna zkušeností

Fórum nenahrazuje technický support firmy ARKANCE (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na helpdesk.arkance-systems.cz
|
Odpovědět ![]() |
archiv |
Autor | |
lukas kol ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 14.led.2015 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD 2016 Stav: Offline Bodů: 71 |
![]() Zasláno: 09.zář.2015 v 08:33 |
Dobrý den,
prosím Vás, mám plynovod a ekvidistantě k němu ochranné pásmo na každou stranu 4m. Chci měnit trasu plynovodu a chci, aby se mi automaticky měnilo i ochranné pásmo. Jak toho pomocí vezeb docílit? AC 2016. Děkuji za radu. L |
|
![]() |
|
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
Moderátor ![]() ![]() ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 21967 |
![]() |
V Mapu nebo Civilu celkem snadno. V holém AutoCADu leda pomocí reaktoru, ale není to úplně lehká úloha. V AutoCADu LT nijak.
|
|
![]() |
|
lukas kol ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 14.led.2015 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD 2016 Stav: Offline Bodů: 71 |
![]() |
Tuším, že by to nějak mohlo jít pomocí těch automatických nebo geometrických vazeb, ale nevím jak.
|
|
![]() |
|
Ondřej Urban ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 06.úno.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad Architecture 2023 Stav: Offline Bodů: 268 |
![]() |
Zdravím, co použít multičáru.
Ale jestli je i v LT nevím.
|
|
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o. http://www.peri.cz WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27" ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1 |
|
![]() |
|
splonk ![]() CAD/BIM manager ![]() Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1273 |
![]() |
Dobry den,
tez by asi slo pouzit normalni polylajnu ktere, ve vlastnostech zadam globalni tloustku 8m... a aby prace byla prehlednejsi muzu si nastavit promennou _FILLMODE docasne na 0... Nakonec, kdyz jsem s vysledkem spokojen, vratim _FILLMODE na 1, Globalni tloustku na 0 a nakreslim ekvidistanty rucne - nebo v plnem CADupomoci napr.: http://lee-mac.com/doubleoffset.html ... Zdravim |
|
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24 RVT 21, 24 Win 10, 11 x64 |
|
![]() |
|
johny ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1742 |
![]() |
Také používám splonkem zmíněné řešení, ale ještě mě napadlo, že by to šlo řešit linetypem...
Našel jsem nějaké řešení, není sice ideální, ale vypadá to docela použitelně. A určitě by se šlo zamyslet nad tím, jak to dostat do klasického lt pro plyn třeba ve formě teček.
*SANSEWER,Sanitary Sewer A,0,-.125,[EQUAL,EQUAL,s=.27],-.125 |
|
![]() |
|
splonk ![]() CAD/BIM manager ![]() Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1273 |
![]() |
Oooo, ano, ano..., to vypada ovsem velmi zajimave!!! Diky za inspiraci :)
|
|
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24 RVT 21, 24 Win 10, 11 x64 |
|
![]() |
|
vbehun ![]() TOP uživatel ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2023 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1252 |
![]() |
S komplexními čarami a tvary se dají dělat kouzla.
Pokud ovšem překousnete ten zásadní problém, že je nutno příslušné pomocné soubory tvarů (*.shx) distribuovat zákazníkovi. Někteří odběratelé jsou dokonce proti tvarům a čarám používajícím tvary (shape) zaujati a nic takového nepřipouštějí. |
|
=^..^=
|
|
![]() |
|
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Odeslat soukromou zprávu
Najít příspěvky člena
Navštívit stránky člena
Přidat do seznamu známých
Moderátor ![]() ![]() ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 21967 |
![]() |
Jakástakás dvojitá čára jde vytvořit i pomocí textového typu čáry, se znakem "=". Jinak na dvojitou čáru je utilita DLINE, na dvojitou rovnoběžku utilita XOffset - oboje viz sekce Download.
|
|
![]() |
|
lukas kol ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 14.led.2015 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD 2016 Stav: Offline Bodů: 71 |
![]() |
Dobrý den,
prosím Vás, jak otevřu daný soubor, nebo jak s ním pracovat. Děkuji za informaci. LK |
|
![]() |
|
johny ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1742 |
![]() |
V tom mém příspěvku je i definice. Čili najděte si svou složku SUPPORT, do ní zkopírujte equal.shx, pak si najděte acad*.lin který používáte, do něj na konec zkopírujte tu definici a za ní udělejte jeden prázdný řádek navíc. Pak už jen načtete nový typ čáry - SANSEWER - no asi si to nějak přejmenujte, splaškovka není zrovna výstižné. |
|
![]() |
Pro technickou podporu CAD
kontaktujte Helpdesk
Odpovědět ![]() |
|
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.